對於A管的第二個問題回覆
如果一樓有空間建議增加一個蓄水槽(不袗、圓型的),讓馬達抽蓄水槽裡的水不要直接由自來水管抽水!這樣做如果水壓較小或管線末端都有可能抽到空氣也要算水錢,太不合算了。你說的:你家的馬達有手動開關,知道停水可以強制關閉馬達電源,避免抽空氣讓水表空跑.....但如果人不在家又遇上無欲警的停水又如何辦理? 所以建議:將樓上與一樓的水塔都裝水位開關(浮桶的,一樓的還要裝一個浮球式的止水閥)而且兩個開關要互動,就是樓上水塔沒水馬達要抽水會因為樓下的蓄水槽有水沒水而作用,也就是說:要是樓下的水槽沒水的話縱使樓上水塔沒水了,馬達也不會抽水!除非樓下的蓄水槽有水馬達才作用!這樣可以多一個備份的水槽又不用擔心馬達空轉或抽到空氣! 不知這樣了回覆你是否滿意! |
|
|