一般來說,有可能線迴路的導線芯外露傷到,其實這種類似滿少見的,因為導線是埋在水泥中管道裡,且佈線長度位置不至於形成大型天線接收,要不然就是電台功率增強所導致。
之前,小弟我遇到跟你的情形一樣會收到附近電台聲音,但使用設備是電話機,只要拿其電話機之話筒就聽到電台聲音。本身佈線時,從總機至話機用戶端的使用主幹線長度約近200公尺,且絕大部分佈線在頂樓。

解決方法是把本主幹線裡原對數分機迴路改至其他正常迴路,就避免電台干擾。
ps:主幹線是一般戶外線且線內沒有鋁箔包覆。

所以建議更換線路時,記得買線內有鋁箔包覆的電纜線,其抗干擾較強。