大慘男大大:
實際以你的描述並沒有把品牌型式及原始情形講清楚,並無法正確回答你.
不過從你得情形簡單判斷有點建議:
1.如預算可以應改用變頻式加壓泵浦較適合,而且省電.
2.現場的加壓機有可能選用過大造成使用打打停停.
3.加上你又調至最大壓力,所以使用小水量一打就達到壓力,所以啟停會很頻繁,馬達有機會燒
燬.
4.可反動作試一下,打把壓力調至小或最小,看啟停情形是否較為改善.