史萊姆論壇

史萊姆論壇 (http://forum.slime.com.tw/)
-   系統 & 硬體安裝及故障判斷技術文件 (http://forum.slime.com.tw/f134.html)
-   -   光纖收發器故障怎麼排除? (http://forum.slime.com.tw/thread112763.html)

psac 2004-06-11 05:30 PM

光纖收發器故障怎麼排除?
 
先按以下步驟找出故障進行排除:
一、首先看光纖收發器或光模組的指示燈和雙絞線連接阜指示燈是否已亮?

a、如收發器的光口(FX)指示燈不亮,請確定光纖鏈路是否交叉連接?光纖跳線一頭是平行方式連接;另一頭是交叉方式連接。

b、如A收發器的光口(FX)指示燈亮、B收發器的光口(FX)指示燈不亮,則故障在A收發器端:一種可能是:A收發器(TX)光傳送口已壞,因為B收發器的光口(RX)接收不到光信號; 另一種可能是:A收發器(TX)光傳送口的這條光纖鏈路有問題(光纜或光線跳線可能斷了)。

c、雙絞線(TP)指示燈不亮,請確定雙絞線連線是否有錯或連接有誤?請用通斷測試儀檢測(不過有些收發器的雙絞線指示燈須等光纖鏈路接通後才亮)。

d、有的收發器有兩個RJ45連接阜:(To HUB)表示連接交換機的連接線是直通線;(To Node)表示連接 交換 機的連接線是跳線。

e、有的發器側面有MPR開關:表示連接交換機的連接線是直通線方式;DTE開關:連接交換機的連接線是 跳線方式。

二、光纜、光纖跳線是否已斷?

a、光纜通斷檢測:用激光手電、太陽光、發光體對著光纜接頭或偶合器的一頭照光;在另一頭看是否有 可見光?如有可見光則表明光纜沒有斷。

  b、光纖連線通斷檢測:用激光手電、太陽光等對著光纖跳線的一頭照光;在另一頭看是否有可見光? 如有可見光則表明光纖跳線沒有斷。

三、半/全雙工方式是否有誤?

有的收發器側面有FDX開關:表示全雙工;HDX開關:表示半雙工。

四、用光功率計儀表檢測

光纖收發器或光模組在正常情況下的發光功率:多模:-10db--18db之間;單模20公里:-8db--15db之間;單模60公里:-5db--12db之間; 如果在光纖收發器的發光功率在:-30db--45db之間,那麼可以判斷這個收發器有問題。