綜合布線答疑解惑
問:能否解釋一下為什麼一些超5類線纜在100MHz以上的ACR是負值?大於0的ACR值是必須的嗎,還是只是市場宣傳的工具?
答:首先讓我們來定義ACR(衰減串擾比值)。ACR是在某頻點以dB表示的衰減與串擾的差值。ANSI/TIA/EIA-568B.1標準規定增強5類線纜在100MHz的衰減指標為22.0,近端串擾(線對間)指標為35.3 dB(同一頻點)。 對這兩個值進行差值計算就得出ACR(線對間)在100MHz的指標為13.3 dB。這個13.3 dB表示了在100MHz頻率的可用帶寬。它被用作不同廠家線纜效能對等比較的基礎。 如果線纜在160 MHz的ACR為正值,那麼此線纜的帶寬達160 MHz。 但是要注意,任何高於100MHz的測量都是推斷的(根據已知數值集進行估計)。在這裡推斷的依據是ANSI/TIA/EIA-568B.1標準規定的效能指標。 你的選項取決於你目前或將來的套用是否需要用到額外的帶寬。如果某種線纜在100MHz以上的ACR是負值,那麼它是不能支持帶寬高於100MHz的套用的。 問:我們安裝了HD5 48口配線架。並開通了32個連接阜。問題是交換機和網路卡都是100M接頭,可網路速率只能達到10M。 答:在高效能布線系統中,模組化跳線對信號傳輸影響很大。 它經常成為信道中最薄弱的環節。一條傳輸特性不合格的跳線會大幅度地降低 系統的效能,哪怕你用的線纜和模組再好也沒有用。作為故障分析的第一步,首先要驗證布線系統中所有的設備都滿足超5類的標準 (ANSI/TIA/EIA-568B.1)。超5類信道測試的結果可以證明是否所有的參數都滿足上述標準要求。 如果通過了這一測試,說明你的跳線、線 纜和模組(包括配線架和插座)都沒有問題。接下去一步就要檢查你的有源(網路)設備了。 問:什麼是Alien Crosstalk? 答: 當線纜互相緊挨著排列時,一根線纜發射出來的信號會影響其他線纜的線對,這種影響就叫做外來串擾(Alien Crosstalk)。 對於元件服務在一起超過15米以上的UTP線纜,必須考慮外來串擾的影響。與近端串擾不同,外來串擾是一個不可預知的噪聲源。 它的測量非常困難,必須同步2套測試儀器,而且只能在實驗室裡完成。目前也沒有判斷通不通過測試的判據規範。 問:我要做一根連接兩台HUB的跳線,怎麼安排線序呢? 答:我們經常被要求提供乙太網反絞線(crossover cable)。因此我們根據不同的網路套用準備了以下圖示。 10BASE-T,100BASE-T,100BASE-T2 100BASE-T4,1000BASE-T |