home1878 2005-10-20 09:29 AM

電源hz頻率的迷思
 
電器電源50hz頻率 用在60hz 可以嗎
如果不行 會有什麼後果
請了解電的大大 為我解答
謝謝

飛鳥 2005-10-20 09:55 AM

要看是什麼的電器產品(如果用在燈上,可以用,但可能會看到有一點閃爍)

電壓由0到正電壓到0再到負電壓,如下圖的左邊動作

http://www.jicheng.net.cn/auto_news/images/oscilldscupe1_8.jpg
一秒鐘內完成這個動作為1Hz,上圖為兩次

60Hz的意思是:一秒鐘內正負交替60次

這會只會出現在交流電流

一般的電池的電壓輸出是這樣的
http://www.quatek.com.tw/service/application/power/Dra-1.GIF

awaysu 2005-10-20 10:26 AM

引用:

作者: home1878
電器電源50hz頻率 用在60hz 可以嗎
如果不行 會有什麼後果
請了解電的大大 為我解答
謝謝

應該可以用,但電器壽命會減少!!

mini 2005-10-20 10:38 AM

不知你指的電器是 ??
日光燈 洗衣機 冷氣機 都是會受電源頻率影響的電器
電熱水器 則否

電源頻率
會影響 直流整流後的波形 平滑度
可能產生 過壓或欠壓
過壓會造成電子設備過熱
欠壓則會無法作用

如果是交流馬達應用上
電源頻率 與 輸出功率 有關 (越高就越高)

在我國供電系統所提供的電力,其頻率偏移量是非常小的。頻率以60Hz而言少有超過0.5Hz的偏差是(常用電腦規格)。對仰賴標準且固定頻率電源的電鐘及有時基裝置的電子設備,此微小偏差量通常可於24小時週期內平均歸零。

如果你的電器與這些無關個人覺得沒差吧

國際上可見
220V 與 50Hz 會成一對
110V 與 60Hz 會成一對
您的電器不會是要吃 220V電壓的電器吧?

不過實際上還是要看該電器電源電路設計
或是否提到
可用 50Hz / 60Hz 輸入
表示他有針對此作兩種變頻設計

一般來說電器在對輸入之電源
還會進一步處理
所以電源頻率感覺不會這麼直接影響電器

home1878 2005-10-20 07:15 PM

多謝版大詳細解說
已略知一二了
原本是想把在大陸比較值錢的電器 全帶回台灣
大陸的電壓是220v 50hz
怕的是頻率不同 後果不知會怎樣
電器是指一般家用電器 包括冷氣 音響設備

october_pc 2005-10-20 10:13 PM

引用:

作者: home1878
多謝版大詳細解說
已略知一二了
原本是想把在大陸比較值錢的電器 全帶回台灣
大陸的電壓是220v 50hz
怕的是頻率不同 後果不知會怎樣
電器是指一般家用電器 包括冷氣 音響設備

如果台灣電壓升壓到220V用大陸的電器大都沒差吧
大部份的電器都是交流轉直流使用...OK
該注意的是直接使用交流的電器(燈泡,日光燈除外)
例如用到馬達類的洗衣機,冰箱,冷氣(直流變頻不算)
音響,電腦之類都是轉直流沒差
只要輸入電壓匹配都沒問題
依此類推
(我的音響是日本水貨100VAC/50HZ只是110V降壓100V用了10多年)