可以作怎樣的補救措施?
小弟之前畫施工圖時出了紕漏,居然在同一戶少畫錯一堆設備,
在當下的現場人員也沒及時發現,也就沒預留管路,現在灌漿已經做到上一層的底板, 我卻在昨天才發現這堆問題,趕緊向現場回報,但是現場的監工聽到後,臉色凝重... (a害,這該不會很難處理吧!?) ok! 這相對的疏失責任我是跑不掉, 但是現在我比較想知道的是,我的這些缺失現場是否可以做補救的動作呢!? (我是指...有必要得做些破壞性的動作!? ) (1).房間內少兩個插座.. (2).原先a柱要預留一個緊急插座,b柱要預留一個插座,但是現在位置顛倒了.. (3).少預留一支空調排水 現場實務小弟比較不懂,請版上的大大指教一下~ (小弟已經為此擔心的一夜難眠,心想工作大概不保了.. :sxde45fty ) |
哪有那麼不小心的人...今天愚人節耶!您別想耍我!!!
![]() 放入醬油、少許糖、小火燒至十分鐘左右,一盆香噴噴的大蒜炒尤魚出鍋了嘻嘻,我的大蒜炒尤魚成功!耶! |
可以等拆模後把RC打掉一部分.把管子再接起來
插座簡單.空調排水就稍微麻煩一些 還好啦.你發現的早.問題應該不大:n8: 等要裝燈具了才發現...那才叫事情大條了 |
我可以確定,買到那戶房子的人倒楣了.....
而且可以確定施工品質很差勁,因為居然都 沒人去看藍圖.... |
這沒什麼大不了的 整棟的結構都還沒完成 都可以處理 先去買幾包煙 幾包檳榔
直接找水電 . . . :ddrf567h: 冷氣排水部分 只要地板還沒舖地磚也都可以補救 我搞不懂的是工地主任跟水電師 傅也都沒發現嗎 那是獨棟還是販厝 如果是販厝那每一戶大致上都會一樣才對啊 監工跟水電都沒確認一下他們也有責任啊 現在才了解a大總是要大家先報組態才作處理 :ddrf567h: NK大 你那盤大蒜炒尤魚 我口水都流出來了 :wertyh: |
謝謝各位大大的解說~
因為這案子已經銷售完畢,所以我要處理的圖面是已經客戶變更後的施工圖, 也因此來說,設備配置就已經不是原設計的簡單對稱, 小弟現在也想不起來,當下到底是為什麼,竟然就這麼的漏掉一些東西~(反省中...) 至於現場的人有沒有確認,我只能說... 他們現在都會回答說,我都有按圖施工喔~ 所以,相對來說... 所承擔的責任就很重了~ |
我還有一點疑問是...
像cava大大說的..[插座簡單.空調排水就稍微麻煩] 是因為電的管路比較好處理? 而空調排水的難處是在要穿樑的部分嗎? |
那就負起責任盡量彌補囉.....
|
插座電路的管子比較小.而且也不需要考略管子沒接好或者是漏水問題.
不管是打壁還是接管子都比較簡單 但是排水管子比較粗.而且要是打掉水泥時沒打好.打破管子了:decfghi6: 或者是接管子時沒接好..:decfghi6: 或者管子在鋼筋梁柱內..:decfghi6: 總之工作起來是比較麻煩 |
一、現階段發現情況還不大,拆模後立即打鑿補配管
二、先了解客戶冷氣室內機是壁掛or隱藏式,再考慮排水管如何補做 |