巫拉 2006-07-10 07:59 PM

詢問是否價格合理
 
各位版友好,今天拿到店家的報價單,
想請教一下各位版友這個價格是否合理。
首先是申請220的電表,店家說要1萬,
房子的電源線全部換新(因為房子很老,電線太細),2萬5
所以光換電源報價就是35000,
請問這個價格合理嗎?

a471 2006-07-11 02:09 AM

引用:

作者: wisley
各位版友好,今天拿到店家的報價單,
想請教一下各位版友這個價格是否合理。
首先是申請220的電表,店家說要1萬,
房子的電源線全部換新(因為房子很老,電線太細),2萬5
所以光換電源報價就是35000,
請問這個價格合理嗎?

換電表價格你問電力公司看看...拿出電費單打去問服務所..
屋內線更換這我就不知道了....注意對方要有電工技術證照

巫拉 2006-07-11 10:31 AM

我想知道哪一種牌子的電線品質較好?
不知道版友是否有研究?
多謝阿!

a471 2006-07-12 12:48 AM

引用:

作者: wisley
我想知道哪一種牌子的電線品質較好?
不知道版友是否有研究?
多謝阿!

這就得看那家水電工程行有多專業了,其實電纜都一樣。
只是要按照法規規定去配線就是了,記得看看人家的室內
配線技術証照....你可以上電力公司看看有無認證過的水電
工程行,然後多請幾間來估價..

quasar 2006-07-13 10:45 PM

2個月前 去水電行購物 聊到
老闆娘說 : 最近年來 銅價一直上揚.....
電纜線越來越貴

我同事家也是舊房子
買100米?一捲的 太x羊電纜
他請人換電表 拉線到屋內電表
室內他就自己拉明線 省很多!

a471 2006-07-14 12:44 AM

引用:

作者: quasar
2個月前 去水電行購物 聊到
老闆娘說 : 最近年來 銅價一直上揚.....
電纜線越來越貴

我同事家也是舊房子
買100米?一捲的 太x羊電纜
他請人換電表 拉線到屋內電表
室內他就自己拉明線 省很多!

那也要具有電匠證照、室內配線證照的人咧~
自己亂拉會燒房子的.....

巫拉 2006-07-19 08:04 PM

不好意思,我住的公寓是老公寓,
電不夠用,而且電線非常的細,
為了住家安全,所以決定更換線路及電表。

enjoy-R 2006-07-27 10:32 PM

這種牽涉到安全性的東西,我真的不建議自已做,真的可能會電氣走火,因為它不只電線要用對,開關也要換新匹配,

電線,一般太X洋,華什麼新的都不錯,主要還是要看該廠牌用料有沒有實

如果要拉明線(電纜),以下參考一下,看要給哪項電器用,以泠氣而言,電流約7安培左右(7A),那麼用的線,電流容量就要高於它並加25叭的安全值,如果該電氣銘牌上標示的不是安培而是W(瓦),那國中物理老師有教過吧?W除以該電器使用電壓等於電流,

線徑1.6mm約可承受15A 2.0mm約19A 3.5mm平方(註:一般超過3.5含,會用的線不同單位後是平方)20A 5.5mm平方→30A 8mm平方→40A 總開關應該用個14mm平方→約50~60A

註:安全電流大小與環境及溫度有關,另外要看自己住家是否有220V的電壓,粉簡單,看看自己家裡台電收費的電表,以外觀而言,圓型的有,四方型的則只有110V

報價嘛.......為難....因為不知道做到什麼程度...真的難講,至於僅更換電表,我認為該價格大有人做,但還有空間...不能談太多會被K

以上如果錯誤,希望高手指正,謝謝

october_pc 2006-07-29 04:23 PM

水電工資多問幾家有差
我家5年前多裝一個220V電表含外線施工....7000元
室內施工依線材及施工難易度差更多
我家透天厝由一樓220V電表穿到三樓配電箱再依樓層向下穿線
共5間房間2天施工完成,連工代料15000元(2位師傅)
參考一下:ddrf567h:

ldmpcm 2006-08-02 06:32 AM

我家的電表原本也是110V的.跟版大的原因一樣所以在一個月前更換了一個220V的電表連工帶料8500(我所在地的公定價格).至於更換老舊電路部份實在不好算..因為同線的價格一直居高不下且常有波動..所以什麼價錢才是合理的?不知道..端看水電師傅的良心囉

piaa 2006-09-19 01:44 AM

台電 一顆電表收3300元 其他就是由送件人與水電師父收走了.申請人須有"甲種承裝業"營業執照 .需規劃您住家用電申請圖表...與蓋上該承裝業 公司章.再來就是水電師父 幫您裝上新的220V電表座 與 拉 屋外線 與屋內線 .和一條接地線.屋內線需連接2P50A無溶絲總開關.施工完成 報請台電人員 審驗 .合格後裝上 新電表 ..流程大致是這樣...
至於屋內管線更換 .目前據小地所知.太X洋電線與他牌電線 相差無及 .水電師父應該都會使用太X洋的 .艮消費者說明 至少也好聽點 .不然 材料錢 也能多收點..:n4:

yaoyao_0713 2006-09-19 11:07 AM

電表問題
 
電表問電力公司的人就好.我記得是不用錢的.他會來幫你升等220v.其他換電線可請多家比價.貨比3家不吃虧.

ppp0600 2006-09-20 10:50 PM

約三年前請水電的換家裡所有的電線與開關,20坪房子三房+小小房+一廳,大約15000

帥帥電音 2006-11-12 02:22 PM

五年前的電線和現在比,銅線漲好高了呢,就如1.6電線之前一梱才2百多元,現在就要6百多元了呢,要用多問問有沒有好的施工員才重要,售後服也是一定要的啦。

pitty7200 2007-10-29 11:10 AM

按裝電表價錢還說..可以說貴一點點.不過最重要的是品資呢..
而且你再給人換現ㄉ時候要看清楚是哪一家的電線..有時候會被偷天換日
都不知道呢.
就如1.2電線之前一梱才1千2百多元
1.6電線 快2千元