zasiza 2007-03-19 10:16 PM

想請問一點燈的問題
 
請問一下省電燈泡是否有4000k的色溫?或者 4000~5500 的?特力屋或者什麼大賣場有呢?


是要裝在房間的,E27規格的。因為覺得 6500k 的有點刺眼,2700k 的怕太暗。所以想問問看是否有這種規格的。


還有就是,T5 燈句的安定器,預熱式的跟非預熱式的對於燈管壽命的影響會很大嗎?因為看到價格差蠻多的。一盞燈最好控制在幾瓦以下才不會造成電路的負擔??


這麼多問題,先感謝各位。




:on_28: :on_28: :on_28: :on_28: :on_28:



======================2007-03-23======================

有點太麻煩了,我後來就全部改用黃光的 (2800k),書桌前我就多盞檯燈這樣 ..... :on_52: :on_52: :on_52:



省電燈泡的白光黃光似乎都是 6400、2800 k ,是我弄錯了 ...
 

y27323 2007-04-09 07:51 PM

應該是要算單一迴路的總用電量才對。
通常同一層樓面都會有一個電源配置箱,最上面中間安培數最大的是總開關,
旁邊較小的是防漏電開關,用在廚房及浴室插座漏電時會自動切除電源,附有test開關。
底下左右兩排分別是20~30安培兩聯式冷氣開關,冷氣開關下面單顆15、20安培的是電燈和插座的開關,電燈一迴路、插座一迴路各自分開。如果電源(紅色)線是1.6mm規格,
最大負載是1760瓦(17.6安培),2.0mm規格最大負載是2200瓦(22安培)。
只要加總同一層樓的電燈總耗電量,不超過上面的瓦數(安培)數即可。
插座的算法也是一樣,可是要記得加總電器用品最大耗電量。假設飲水機保溫時耗電量是65瓦,加熱時是800瓦,就應該算800瓦。如果總瓦數超過也不是不可以,只要不是同時使用即可。
PS:如果有錯誤的地方,請各位先進不吝指教。謝謝!:on_66:

zasiza 2007-04-24 02:16 PM

引用:

作者: y27323 (文章 1695490)
原來是要這樣算 ....... 感謝 .... :on_02: :on_02: :on_02: