請問線徑與電流或溫度與電壓的關係
最近買了一組冷陰極管的設備,由於點燈器(換流器)與燈管之間因電腦內的擺放位置關係而需另外再接電線來延長,因為該電線的電壓有到600V,聽說線材的線徑與電流有關係,因此上網查了一下線徑的相關知識,目前都只看到線徑與電流的規格表(AWG),好像都與電壓無關,因此想請問一下線徑是否只要不因電流過大導致溫度過大而PVC熔解(即在溫度許可的範圍內),考慮電流這個因素即可,而電壓這個因素就可不需去考慮呢?因所買的冷陰極管的規格上有寫電流5.5mA,電壓600V,但是看到那條電線上標示的卻為300V,這樣不就超過該電線的最大負荷了嗎?因為覺得有點矛盾的,所以我才認為好像電線的粗細只與「電流」(與相對造成的「溫度」)有關而與「電壓」無關。因非電子背景技術所以問了一個很基本也很蠢的問題,煩請指教喔。
|
引用:
Yahoo知識+高壓電纜線徑規範 Yahoo知識+高壓電纜最小線徑規範 我也沒學過電學,不過樓主的問題反而讓我上了一課, 以看到的結果來說,600v以下的低壓電,都是薄薄一層塑膠皮, 決定線徑大小主要在於電流,5.5mA來說也是小電,所以這線應該是很細,不到5mm吧? 希望這些訊息對樓主的疑問有幫助 |
電流與電壓大多是不能分開來談的
的確只要你的電流不要超過線材負荷 是可以用 300v的線材 接600v的裝置 但 這麼做是有高風險存在的 線材的電流標示 你可以把他解釋成 "負載能力" 後端裝置越多 用電量就會越高 也就是 電流量 會越高 當電跑到電器裝置後 電壓可以解釋成 啟動臨界值 電流可以解釋成 作用力多少 回歸問題 您要了解的是 .電線越粗其散熱面積就跟著變大 .線材之 電流與二端電位差是 成正比的 (電阻定律: 線性導體上電流與電壓成正比) .(外來)電荷 是在 導體表面跑的 (外來電荷進入金屬導體,受到金屬體內規律穩定的核外電子運轉所伴生著的電磁波的排擠,無容身之地,被趕到了電磁波不太密集的導體表面,這就形成了外來電荷分佈在金屬表面的自然現象。) .當你把電線看做電器裝置後,電線也是一有阻抗的東西,所以要有一定電壓(啟動臨界值) 才能形成電子流動 所以 銅線 與 線材粗細 及 線材結構(很多條細線組成 或 一條粗線組成) 有一定的比例關係 因此 "線徑與電流的規格,好像都與電壓無關" 看法太單純了 它們之間有環狀的因果關係 這篇你可以看一看 http://www.yych.com/view.asp?id=218 |
感謝回覆
感謝mini大大,從物理上的角度去解釋讓原理簡單多了。我已對電壓與線材方面有了深一層的認識,因最近自己製作一個壓克力機殼,所以有許多的線材都必須換掉,我會去買一些克線材搭配著三用電錶去量測電流與電壓,我想這樣就應該沒有溫度過熱而發生危險的疑慮了,再次感謝您。
|
一般線材所標示的電壓值 是指最大安全值 :
1: 最大標示電壓x標示電流 2: 最大標示電壓的包覆絕緣值 (超過 最大標示電壓值太多 有漏電的危險性 ) |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:52 PM。 |
Powered by vBulletin® 版本 3.6.8
版權所有 ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
『服務條款』
* 有問題不知道該怎麼解決嗎?請聯絡本站的系統管理員 *