請問關於網路線的夾法
請問各位在夾網路線時線的排列方式如何,小弟我看到市面上有兩種夾法,
一種是,白橙、橙,白綠、藍、白藍、綠、白褐、褐 另一種:白橙、橙,白綠、白藍、藍、綠、白褐、褐 我指的都是正常接在hub上的線,非跳線 而這兩種夾法有甚麼差別,會不會影響傳輸的速度,還是各有特殊的用途, 請各位前輩指點一下。 |
如果是網路卡跟HUB連接的話~~就用"非跳線"的網路線
反之 如果是網路卡跟網路卡連線的話~~就用"跳線"的網路線 ** 跳線~~>網路線接頭兩端~~電線顏色排列順序不同者 非跳線~>網路線接頭兩端~~電線顏色排列順序相同者 *** 至於傳輸速度的話~~都一樣啦~~ |
Re: 請問關於網路線的夾法
引用:
這個是新的夾法∼支援100Mbps |
Re: Re: 請問關於網路線的夾法
引用:
|
其中以這四條為最重要-白橙、橙,白綠、綠
其他的沒關係 一定要按照順序喔 |
謝謝大家的指導
小弟還有個問題 白橙、橙,白綠、白藍、藍、綠、白褐、褐 這種接法有支援100mb傳輸嗎? 因為前幾天我們公司請人來拉網路線,施工人員夾的線頭是上述的夾法,但我們用的網卡跟hub都支援100mb的傳輸,這樣會不會影響區網的傳輸阿? |
這....很難說,因為這不一定....其實它是透過1/2/3/6傳送接收的,而那順序換了
就會影響到它抗雜訊的能力,有興趣的話去把網路線材撥開看它有兩組線絞的非 常緊密.. |
依deng兄列出的看,拉網路線的並不跟業界標準(EIA/TIA 568B)壓線.
這可以分兩方面分析給deng兄參考,而最終該如何做可自行決定 第一方面,如果在開始時整個設計並沒有將 Gigabit (1000Mbps)考量在內 失誤可以說不會帶來影響,原因是只需用到(橙)和(綠)兩組線(100Mbps) 幸運的是這兩組線排列正確,錯的只是用不著的藍組線. 這場合可照用. (萬一將來要升級上 Gagibit Ethernet 也因現有的線不合規格而需更換) 如果有考量在內,那麼,這些線用在 Gigabit (4組線全用)可以嗎? 小弟可以回答,縱使可以用也不能接受!(藍線位置沒變,只是反接了) 原因這不是家裡用的一兩條線,而是整間公司用的線,將來因需要 維護而重新壓線便帶出問題,除非壓線的人犯同樣的失誤. 這也就帶出另一個方面,便是專業的問題 標準既然訂出就必有用處,這至少要相關從業員遵守,否則失去其意義 不依標準壓線是行內人認為很不專業的行為,是不容許犯的錯誤! 客人會因不合標準而拒絕付錢! (試想想一項工程需壓線過數百條 需剪掉再壓,金錢損失其次,時間和形象損失重大喔) ^_^ ANSI/TIA/EIA 568-B.1 General Requirements... http://cablingdb.com/Standards/568B/TIA-EIA_568B1.asp ps. 在實際應用裡,RJ45接頭很多時都會被接到patch panel和wall-box(牆座)上 這些插座都是印上標準顏色方便接線,這很容易特顯依標準壓線的重要性 ^_^ |