預設 疑問 - 算出銅線的最大耐電流?



--------------------
閱讀本主題的最佳解答
--------------------


我最近買了一捆規格為0.14/14X1C的線材(線徑0.14,14條銅線)的多芯線。由於此線為非安規的電線,因此不能遵循AWG的美國線徑規範,由於我需要推算出的是該線的最大電流,因此有拆過符合安規的電線,AWG24的有11條鐵線(最大電流查表為0.92A),AWG22的有17條(最大電流查表為1.46A),所以我想說該條電線若為14條,則最大電流就應該介於0.92~1.46A之間(因為截面積與電流成正比關係),我這樣的推測正確嗎?但是由於對照組是鐵線,與我的銅線的導電係數不同,所以正常計算應該要把銅線導電係數算進去,但是該如何計算?我只要知道該銅線得最大耐電流為多少安培即可,煩請各位前輩幫晚輩,謝謝。
exorsam 目前離線  
送花文章: 20, 收花文章: 4 篇, 收花: 4 次
回覆時引用此帖
舊 2007-12-18, 06:55 PM   #2 (permalink)
長老會員
 
K22514 的頭像
榮譽勳章
UID - 53122
在線等級: 級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時
註冊日期: 2003-03-29
住址: 台中
文章: 11296
精華: 0
現金: 887793 金幣
資產: 35672319 金幣
預設

約 1.28安培 (一公尺長標準)

太長的話須考慮 溫度 銅阻等因素

此帖於 2007-12-18 07:13 PM 被 K22514 編輯.
K22514 目前離線  
送花文章: 97190, 收花文章: 9908 篇, 收花: 53954 次
回覆時引用此帖
有 2 位會員向 K22514 送花:
David722 (2007-12-19),exorsam (2007-12-18)
感謝您發表一篇好文章
舊 2007-12-18, 09:29 PM   #3 (permalink)
註冊會員
榮譽勳章

勳章總數
UID - 285545
在線等級: 級別:0 | 在線時長:4小時 | 升級還需:1小時
註冊日期: 2007-11-13
文章: 18
精華: 0
現金: 29 金幣
資產: 29 金幣
預設

引用:
作者: K22514 查看文章
約 1.28安培 (一公尺長標準)

太長的話須考慮 溫度 銅阻等因素
那請問K大 您有將銅的傳導係數考慮進去嗎? 因為就我所知 銅與鐵的傳導係數有些差別
exorsam 目前離線  
送花文章: 20, 收花文章: 4 篇, 收花: 4 次
回覆時引用此帖
向 exorsam 送花的會員:
David722 (2007-12-19)
感謝您發表一篇好文章
舊 2007-12-19, 01:01 AM   #4 (permalink)
長老會員
 
Pichumax 的頭像
榮譽勳章
UID - 8455
在線等級: 級別:18 | 在線時長:409小時 | 升級還需:28小時級別:18 | 在線時長:409小時 | 升級還需:28小時級別:18 | 在線時長:409小時 | 升級還需:28小時
註冊日期: 2002-12-09
住址: 真新鎮
文章: 2436
精華: 0
現金: 5860 金幣
資產: 285709564 金幣
預設



導線的電阻,R=p*len/A
p=電阻係數,標準韌銅為1.724*10^-8Ω.m
len=長度,m
A=截面積,m^2
 
以一條直徑0.1mm的單心銅線10公分計算其電阻、電感:
 
電阻:
R=p*len/A=1.724*10^-8Ω.m * 0.1m / 3.141593 * 0.0001^2 m^2
=1.724 *10^-9 Ω.m^2 / 3.1415927 * 10^-8 m^2
=0.1724Ω/3.1415927
=0.05488Ω
=54.88mΩ


節錄來源:http://tw.knowledge.yahoo.com/questi...=1607102509809


這邊有提到幾個常用電阻係數
http://elearning.stut.edu.tw/control...ML/ch2/2-1.htm 


高職時代學的東西都還給老師了
Pichumax 目前離線  
送花文章: 888, 收花文章: 469 篇, 收花: 776 次
回覆時引用此帖
有 2 位會員向 Pichumax 送花:
David722 (2007-12-19),exorsam (2008-01-01)
感謝您發表一篇好文章