預設 疑問 - 請問線徑與電流或溫度與電壓的關係



--------------------
閱讀本主題的最佳解答
--------------------


最近買了一組冷陰極管的設備,由於點燈器(換流器)與燈管之間因電腦內的擺放位置關係而需另外再接電線來延長,因為該電線的電壓有到600V,聽說線材的線徑與電流有關係,因此上網查了一下線徑的相關知識,目前都只看到線徑與電流的規格表(AWG),好像都與電壓無關,因此想請問一下線徑是否只要不因電流過大導致溫度過大而PVC熔解(即在溫度許可的範圍內),考慮電流這個因素即可,而電壓這個因素就可不需去考慮呢?因所買的冷陰極管的規格上有寫電流5.5mA,電壓600V,但是看到那條電線上標示的卻為300V,這樣不就超過該電線的最大負荷了嗎?因為覺得有點矛盾的,所以我才認為好像電線的粗細只與「電流」(與相對造成的「溫度」)有關而與「電壓」無關。因非電子背景技術所以問了一個很基本也很蠢的問題,煩請指教喔。
exorsam 目前離線  
送花文章: 20, 收花文章: 4 篇, 收花: 4 次
回覆時引用此帖
向 exorsam 送花的會員:
David722 (2007-12-12)
感謝您發表一篇好文章
舊 2007-12-12, 08:24 PM   #2 (permalink)
註冊會員
 
David722 的頭像
榮譽勳章
UID - 263930
在線等級: 級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時級別:29 | 在線時長:984小時 | 升級還需:36小時
註冊日期: 2007-03-21
文章: 1732
精華: 0
現金: -60 金幣
資產: 81933 金幣
預設

引用:
作者: exorsam 查看文章
最近買了一組冷陰極管的設備,由於點燈器(換流器)與燈管之間因電腦內的擺放位置關係而需另外再接電線來延長,因為該電線的電壓有到600V,聽說線材的線徑與電流有關係,因此上網查了一下線徑的相關知識,目前都只看到線徑與電流的規格表(AWG),好像都與電壓無關,因此想請問一下線徑是否只要不因電流過大導致溫度過大而PVC熔解(即在溫度許可的範圍內),考慮電流這個因素即可,而電壓這個因素就可不需去考慮呢?因所買的冷陰極管的規格上有寫電流5.5mA,電壓600V,但是看到那條電線上標示的卻為300V,這樣不就超過該電線的最大負荷了嗎?因為覺得有點矛盾的,所以我才認為好像電線的粗細只與「電流」(與相對造成的「溫度」)有關而與「電壓」無關。因非電子背景技術所以問了一個很基本也很蠢的問題,煩請指教喔。
Yahoo知識+高壓電的原理

Yahoo知識+高壓電纜線徑規範

Yahoo知識+高壓電纜最小線徑規範

我也沒學過電學,不過樓主的問題反而讓我上了一課,

以看到的結果來說,600v以下的低壓電,都是薄薄一層塑膠皮,
決定線徑大小主要在於電流,5.5mA來說也是小電,所以這線應該是很細,不到5mm吧?

希望這些訊息對樓主的疑問有幫助
David722 目前離線  
送花文章: 9601, 收花文章: 1361 篇, 收花: 3984 次
回覆時引用此帖
有 3 位會員向 David722 送花:
exorsam (2007-12-13),rezard (2007-12-13),鐵面王子 (2007-12-12)
感謝您發表一篇好文章
舊 2007-12-12, 09:12 PM   #3 (permalink)
管理版主
 
mini 的頭像
榮譽勳章
UID - 4144
在線等級: 級別:96 | 在線時長:9642小時 | 升級還需:155小時級別:96 | 在線時長:9642小時 | 升級還需:155小時級別:96 | 在線時長:9642小時 | 升級還需:155小時級別:96 | 在線時長:9642小時 | 升級還需:155小時級別:96 | 在線時長:9642小時 | 升級還需:155小時級別:96 | 在線時長:9642小時 | 升級還需:155小時
註冊日期: 2002-12-07
文章: 13241
精華: 0
現金: 26216 金幣
資產: 3024026 金幣
預設



電流與電壓大多是不能分開來談的

的確只要你的電流不要超過線材負荷
是可以用 300v的線材 接600v的裝置

這麼做是有高風險存在的

線材的電流標示 你可以把他解釋成 "負載能力"
後端裝置越多
用電量就會越高
也就是 電流量 會越高

當電跑到電器裝置後
電壓可以解釋成 啟動臨界值
電流可以解釋成 作用力多少

回歸問題
您要了解的是
.電線越粗其散熱面積就跟著變大
.線材之 電流與二端電位差是 成正比的 (電阻定律: 線性導體上電流與電壓成正比)
.(外來)電荷 是在 導體表面跑的
(外來電荷進入金屬導體,受到金屬體內規律穩定的核外電子運轉所伴生著的電磁波的排擠,無容身之地,被趕到了電磁波不太密集的導體表面,這就形成了外來電荷分佈在金屬表面的自然現象。)
.當你把電線看做電器裝置後,電線也是一有阻抗的東西,所以要有一定電壓(啟動臨界值) 才能形成電子流動

所以
銅線 與 線材粗細 及 線材結構(很多條細線組成 或 一條粗線組成)
有一定的比例關係
因此
"線徑與電流的規格,好像都與電壓無關"
看法太單純了
它們之間有環狀的因果關係

這篇你可以看一看
http://www.yych.com/view.asp?id=218
mini 目前離線  
送花文章: 1999, 收花文章: 7954 篇, 收花: 26743 次
回覆時引用此帖
有 4 位會員向 mini 送花:
David722 (2007-12-13),exorsam (2007-12-13),Pichumax (2007-12-13),rezard (2007-12-13)
感謝您發表一篇好文章
舊 2007-12-13, 10:17 AM   #4 (permalink)
註冊會員
榮譽勳章

勳章總數
UID - 285545
在線等級: 級別:0 | 在線時長:4小時 | 升級還需:1小時
註冊日期: 2007-11-13
文章: 18
精華: 0
現金: 29 金幣
資產: 29 金幣
預設 感謝回覆

感謝mini大大,從物理上的角度去解釋讓原理簡單多了。我已對電壓與線材方面有了深一層的認識,因最近自己製作一個壓克力機殼,所以有許多的線材都必須換掉,我會去買一些克線材搭配著三用電錶去量測電流與電壓,我想這樣就應該沒有溫度過熱而發生危險的疑慮了,再次感謝您。
exorsam 目前離線  
送花文章: 20, 收花文章: 4 篇, 收花: 4 次
回覆時引用此帖
舊 2007-12-18, 07:12 PM   #5 (permalink)
長老會員
 
K22514 的頭像
榮譽勳章
UID - 53122
在線等級: 級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時級別:68 | 在線時長:4912小時 | 升級還需:125小時
註冊日期: 2003-03-29
住址: 台中
文章: 11296
精華: 0
現金: 887793 金幣
資產: 35672319 金幣
預設

一般線材所標示的電壓值 是指最大安全值 :

1: 最大標示電壓x標示電流

2: 最大標示電壓的包覆絕緣值

(超過 最大標示電壓值太多 有漏電的危險性 )
K22514 目前離線  
送花文章: 97190, 收花文章: 9908 篇, 收花: 53954 次
回覆時引用此帖
向 K22514 送花的會員:
mini (2007-12-18)
感謝您發表一篇好文章
發文 回覆


主題工具
顯示模式

發表規則
不可以發文
不可以回覆主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

論壇啟用 BB 語法
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 語法
論壇禁用 HTML 語法
Trackbacks are 禁用
Pingbacks are 禁用
Refbacks are 禁用


所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:47 PM


Powered by vBulletin® 版本 3.6.8
版權所有 ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.


SEO by vBSEO 3.6.1