查看單個文章
舊 2004-11-21, 03:29 PM   #6 (permalink)
ppp0600
長老會員
 
ppp0600 的頭像
榮譽勳章
UID - 19602
在線等級: 級別:72 | 在線時長:5528小時 | 升級還需:93小時級別:72 | 在線時長:5528小時 | 升級還需:93小時
註冊日期: 2002-12-30
住址: 混亂地獄
文章: 10322
精華: 0
現金: 459 金幣
資產: 233164389 金幣
預設

查了一下,新一代吸濕劑除濕機與化學除濕機以蜂巢式轉輪(wheel)為基本除濕構造。
而另一種以前就有的是冷卻除濕機是有冷媒跟壓縮機。----->mmsean跟我說的應該是這種

冷氣的蒸發器與散熱器分開,除濕機為合在一起,所以原則上除濕機出來的空氣溫度不會變,但因機體內有壓縮機運轉,產生熱,所以會有一點熱風。

冷卻除濕機的除濕原理

炎熱的夏天若將冰水置於玻璃杯,則杯外會附有許多水滴,此乃因為玻璃杯的溫度低,和玻璃杯外側的空氣接觸,溫度下降至露點以下,水分即凝結成水滴,除濕機之除濕原理即應用此原理。

冷媒在冷凍系統中循環時,蒸發器的溫度會降至極低,空氣通過蒸發器時,其溫度會降至露點以下,因此空氣中的水分會在蒸發器表面凝結成露珠而滴下,只要冷凍系統不斷的循環,除濕機即能將室內濕氣不斷除去。

通過蒸發器被冷卻而除去水分的乾燥空氣,將經風扇馬達及冷凝器幫助散熱再吹回室內。如此雖送回室內的乾燥空氣之溫度會升至近於室溫,但已達除濕之作用。

所以我上面說的"冷凝管"說錯了,應該是"蒸發器"...... 所以用冷卻除濕機改裝應該是可以,但要考慮到室溫的問題吧