2004-12-13, 10:01 AM | #1 |
論壇副主管
|
各位有聽過"Tagan"的電源供應器嗎?
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...aucview=search
上面的人說是德國第一大牌,不知有沒有人用過還是聽過呢? 因為小弟的電源供應器已經不夠力了,所以需要買一顆400W左右的~~ |
__________________ |
|
送花文章: 1003,
|
2004-12-13, 11:15 PM | #8 (permalink) | |
論壇副主管
|
引用:
So~~ 原來是醬子~~ 不過來不及了@@ 小弟今天買了那顆電源供應器了@@ 不過又有另一個問題出現了~~ 看來得找個電風扇,因為硬碟太熱了... |
|
送花文章: 1003,
|
2004-12-18, 03:50 PM | #12 (permalink) |
註冊會員
|
看來很多人都被"APFC"這個新玩意兒給弄糊塗了
小弟我來說明一下,本身對電力電子稍有了解..... APFC= ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION 主動式功因修正,是對由市電進來的電流或電壓進行修正,使其功率因數(非效率,前面有大大當成效率,例如65%那篇留言)提高.以改善台電供電至家用用電的品質,很早之前,歐盟或先進國家對於用電電氣早就推出的規章之一,也是安規裡面要求的多項標準之一,至於效率(n%)則是設計者對於電路提供電源到負載設計的指標,由設計電路的經驗跟零件的好壞來決定,至於現行電源供應器講求的APFC只是對安規標準證明其生產的POWER SUPPLY符合這樣的要求而已,對APFC來說最大贏家是台電,因為他客戶自行改善用電品質他們可以減少供電品質的成本~~~ 另外還有被動式功因修正 ,就不在這裡多說, 總歸一句話,多國安規倒是不必要,只要是品質要好,一分錢一分貨, 但是買在貴,壽命也沒多到哪裡去,磁性元件因熱而老化,是無可避免的,台達,光寶的產品都不錯... 但是不要被啥APFC給騙了! |
送花文章: 6,
|
2004-12-18, 03:56 PM | #13 (permalink) |
註冊會員
|
以下的觀念是錯誤的
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 假如七盟那台,功率因素是65%好了,那標示300W實際就只能提供至195W。 那如果是350W 具有APFC的電源供應器,假設功率因素校正後是92%,那至少可發揮322W,所以為何具有APFC電源供應器的價格較貴就是這樣了,可以評估一下再下決定。 應該就是這樣囉,有錯還是有新資訊,就請各位幫忙提供^^ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 真正決定的是"效率(n%)" PFC只是市電電源進入POWER SUPPLY端的改善而已,不會對你的瓦特數發揮多大影響,不要忘記n%=po/pi 你的power supply吃進了台電300w的電能(pi) ,輸出299w的電能(po)代表你的效率接近100%,這才是這顆power supply有價值的地方~~~ |
送花文章: 6,
|
2004-12-18, 05:12 PM | #14 (permalink) |
註冊會員
|
高功率不等於高效率,PF是功率因素,一般未修正的功率因素為0.5,若功率因數較高,則電流較小,反之若功率因數低則電流較大,因此功率因數低對電力系統將產生下列缺失
1.電路電流大,導線銅量增大。 2.線路損失增大,線路損失功率為 P=I*I*R(為線路電阻)。 3.線路壓降大,降低功電品質。 4變壓器及發電機之設備容量(S)增大,因S=VI。 電源供應器PFC相關介紹網頁 http://www.seasonic.com/support/c_a01.jsp#01 PFC原理網頁(簡體) http://www.zqsplc.net/Article_Show.asp?ArticleID=793 台電也有規定工廠之功率因數低於80%,每低於1%電費增加0.3%;超過1%,電費可減少0.15%的電費。提高功率因數提高可減少能源浪費。 台電的供電品質其實很好了,能穩定輸出60Hz的正旋波是很不錯的了,反倒是屋內線路老化造成衰減或是干擾 那APFC假如是0.9,以一台300W的電源供應器來說,要輸出300W的話,只要花333W即可囉? 而不是說,300W只能發揮到270W而已? 一台沒APFC的300W電源供應器,一樣可發揮到300W,只是必須花更多的功率,是這樣子嗎? 如果有錯請多多包含^^" |
送花文章: 8,
|