引用:
作者: zerofang
W兄是否能夠解釋一下
上面所說的充放電波形在哪裡有錯
因為1.414倍,就是出自於這個波形的有效值
如果小Z所分析這個波形沒錯的話
那1.414倍自然就不成立了
煩請W兄賜教
用最淺顯的話:
1.4142倍,我們計算的是變壓器次級AC經整流後的DC峰值電壓。
這個電壓在「無負載」的情況下,會以最高值(減去整流壓降),
呈現在濾波電容上。這就是L大用電表量到的「無負載峰值電壓」。

至於Z大煩請W大賜教的電容充放電波形,沒錯,
但是,Z大的說法錯,1.4142倍是「峰值」,不是「有效值」!

如果變壓器次級「有負載」,跨於濾波電容兩腳之間的電壓,
就會出現Z大大所示圖表第三圖的狀況,
電壓會降多少,即直流電壓的波形變動有多劇烈,
要依據負載、變壓器供電能力、濾波電容內阻...來決定。
在「有負載」的情況下,因為取用電流,
電壓會低於峰值(這是Z大說的低於1.4142)。

但是注意,一般市電交流的電壓與電流相位相差90度,
電壓低的時候,正是取用電流大的時候;
反之,取用電流少的時候,電壓又高起來。
把電壓與電流相乘,也就是我們常說的V x A = 功率W。
這個功率W的乘積是不變的。
(理想狀況,實際上因材料及變壓器繞製技術會有一點出入)。

至於Z大說的什麼「是出自於這個波形的有效值」,
什麼叫做「有效值」?沒聽過這種說法。

小弟唯一能夠猜到Z大想說的是「RMS - Root Mean Square」,
繞了這麼一個大圈,討論半天,Z大討論的竟會是這個??
還跟原來的主題風馬牛....唉!
 