應該是要算單一迴路的總用電量才對。
通常同一層樓面都會有一個電源配置箱,最上面中間安培數最大的是總開關,
旁邊較小的是防漏電開關,用在廚房及浴室插座漏電時會自動切除電源,附有test開關。
底下左右兩排分別是20~30安培兩聯式冷氣開關,冷氣開關下面單顆15、20安培的是電燈和插座的開關,電燈一迴路、插座一迴路各自分開。如果電源(紅色)線是1.6mm規格,
最大負載是1760瓦(17.6安培),2.0mm規格最大負載是2200瓦(22安培)。
只要加總同一層樓的電燈總耗電量,不超過上面的瓦數(安培)數即可。
插座的算法也是一樣,可是要記得加總電器用品最大耗電量。假設飲水機保溫時耗電量是65瓦,加熱時是800瓦,就應該算800瓦。如果總瓦數超過也不是不可以,只要不是同時使用即可。