論壇說明 |
歡迎您來到『史萊姆論壇』 ^___^ 您目前正以訪客的身份瀏覽本論壇,訪客所擁有的權限將受到限制,您可以瀏覽本論壇大部份的版區與文章,但您將無法參與任何討論或是使用私人訊息與其他會員交流。若您希望擁有完整的使用權限,請註冊成為我們的一份子,註冊的程序十分簡單、快速,而且最重要的是--註冊是完全免費的! 請點擊這裡:『註冊成為我們的一份子!』 |
![]() ![]() |
|
主題工具 | 顯示模式 |
|
![]() |
#1 (permalink) |
註冊會員
|
![]() 大慘男大大:
請參考以下資料(九如泵),我想你家應是裝此機型. ECV.FV 電子穩壓機問題排除 故障情形 可能原因 排除方式 泵浦不會啟動 無電源 檢查電源 電壓異常 確認電源電壓± 10 ﹪內 泵浦卡住 關閉電源,以螺絲起子旋轉馬達風扇,確認泵浦使否卡住 無水斷電保護動作 缺水燈亮 按【重新啟動】鍵重新啟動及排氣 泵浦入口壓力過高 請檢查入口壓力是否大於 1.8 ㎏ / ㎝ 2 泵浦不會停止 逆止閥失效 清潔閥件(壓器入口) 流量感測器無法就定位 檢查是否水平安裝或是遭異物卡住無法回定位(穩壓器出口) 【重新啟動】鍵卡住 檢查控制面板是否失效,並通知服務人員 管路或器具洩漏,大於水量每分鐘 0.5 公升 檢查水龍頭及管路閥件是否漏水或其他用水器具如 RO 逆透設備仍在用水 入口端水源不足致使泵浦無法達到『停止點』 檢查泵浦入口是否堵塞 泵浦啟動頻繁 入口管路漏水或未充分排氣 檢查泵浦入口是否漏水並再度排氣,入口若為負壓請再度注水 管路或器具洩漏,小於水量每分鐘 0.5 公升 檢查水龍頭及管路閥件是否漏水或其他用水器具如 RO 逆透設備壓力桶即將注滿水前 出水不順 泵浦久置停用或入口處、泵葉遭異物卡住出水不順 關閉電源,用螺絲起子旋轉馬達風扇,確認泵浦是否卡住,或通知服務人員 管路堵塞 檢查是否因清洗水塔而使異物堵塞管路 另外大大整體說法我的看法並非廠牌問題,而是動作原理不同,及本人認為主因:管內有空氣造成泵浦動作異常,當管路內一切順暢沒積氣,加壓機也就ok. 事情順利解決不是最有愉快及最有成就感!!! ![]() |
![]() |
送花文章: 357,
![]() |
![]() |
#2 (permalink) | |
|
![]() 引用:
60年老房,繼續努力修理中^^ 不過那隻九如是1996還1993的產品,看討論有人大井木川幾個月就掛,有時想想他還滿不錯的,一定要好好對待他^^ |
|
送花文章: 0,
![]() |