各位大大:
先澄清一下,如主動與被動中間如有隔離物並有做用,如隔離水-我們就稱呼為水封(shaft seal),如為隔璃油-我們就稱呼為一個油封(oil seal);一般抽水機或加壓馬達均是做隔離水-所以應稱呼為水封.
所有專業師傅的做法均為經驗值為主,當然收費會有一定專業為主(較高或非常高-一般住戶的認定).
檢查方法:可用學生時期考試用的刪減法,如出口管處裝一開關水閥,便可將範圍區分為1.住宅管路.2.加壓馬達.
*出口管如為關掉狀態(也就是1滴水不出去),加壓馬達打不停還是打不停,則問題在2.
*出口管如為關掉狀態(也就是1滴水不出去),加壓馬達打不停變成會停,則問題在1.
像這樣刪除法多做幾次,便可找到真正問題,不過再下來的步驟就要依馬達的特色及功能來做,進口跟台製每家在特色及功能,都不完全一樣,所以如無法得知上述特色及功能,就無法繼續刪除法.
剛開始師傅的做法也是刪除法,但做久了就變成經驗法,一聽聲音一看情形,大概就可得知問題所在,但如外行人來做可能就是事倍功半.
此帖於 2008-05-17 11:54 AM 被 stevenjany 編輯.
|