| 論壇說明 |
|
歡迎您來到『史萊姆論壇』 ^___^ 您目前正以訪客的身份瀏覽本論壇,訪客所擁有的權限將受到限制,您可以瀏覽本論壇大部份的版區與文章,但您將無法參與任何討論或是使用私人訊息與其他會員交流。若您希望擁有完整的使用權限,請註冊成為我們的一份子,註冊的程序十分簡單、快速,而且最重要的是--註冊是完全免費的! 請點擊這裡:『註冊成為我們的一份子!』 |
![]() |
|
|
主題工具 | 顯示模式 |
|
|
|
|
#1 (permalink) | |
|
註冊會員
|
引用:
但防水有分油性和水性的 一般大樓都使用水性的 價錢也較便宜 重點是你家的浴室洩水是不是不夠ㄋ 畢竟是浴室不是水族缸 洗完澡的廢水應該會馬上排到排水孔去不會積水阿 如果洩水不夠產生積水 才有漏水的問題阿 或者是排水管有破洞或者是其他的問題都有可能是漏水的問題喔! |
|
|
|
送花文章: 646,
|
|
|
#2 (permalink) |
|
註冊會員
|
非常感謝以上三位大大的說明,聽取三位的意見後使我獲益良多~
1. 測試至今已排除冷熱管線漏水,因測試過壓力、加上浴室停用一段時間樓下漏水壁面呈現乾燥 2. 測試浴缸及洗手檯用水並確保水不流至浴室地面,樓下未在漏水,因此排水管應該沒破,浴缸似乎也不是漏水源 3. 洗澡時刻意使水流至浴室地面,經與樓下確認時間差不多為洗完澡一段時間後(應該是壁面已飽和開始滴下去),看來應是地面防水有問題,從相對位置來看漏水處應該集中在某各區域(靠近排水口)。 至於為何是使用PU這我得再跟水電確認確認,當時應該沒聽錯是使用PU;另外水電當時其實也有提到若要他確保施作後沒問題,最保險作法是連同牆面120分高的地方都要打掉重作防水。 另外,費用分擔方面由於有相關公寓大廈管理條例供樓下參考,且從網路上找到不少案例,因此與樓下鄰居協調後,同意共同分攤(不景氣能省一些也好)。 再次感謝各位熱心的提供知識及經驗 ![]() 接下來還要再多做幾天地面及浴缸的交叉測試(最初以為浴缸有異,因漏水量不算少),之後再確定一點後便會再找水電商討下一步作法。(地面一定要全敲??) |
|
|
送花文章: 614,
|