引用:
作者: danny_2 查看文章


交流電→沒有極性問題,只分地線和火線的接點,
正插/反插→結果都是一樣,不會觸電還是不會觸電;會觸電還是會觸電,
會觸電→80%都是產品的問題,確定有問題請向公平會連絡。
這個只能算答對一半...不完全對
通常設計不良是主因...但是開版的我們幫他解決眼前問題才是
一般為何電腦有漏電情況只要2孔插座轉180度能解決
因為他不是輸入端交流電漏電...是輸出端的過剩電源...可以歸類到靜電
所以我說的錯是在這邊....經驗是對的
通常簡化電路都會「多少」偷斤減兩降低成本
引起漏電我可簡單說明一下
----------------------------------------
電源部分在無消耗情況下....以功率計算輸入應該等於輸出(廢話)
但是因為電腦在複雜設計下有多種電壓轉換.......這是歷史包袱
設計上真的很難推算各電壓的耗電所以會有過剩電源....但是...他們又都共用接地(電路板上)
前面說到輸入等於輸出有一點點關連.....電源設計上有所謂的「扇出量」
如果扣除主機上消耗的電源其他的應該透過接地消耗掉
但是....如果地線的「面積」設計不夠大排不掉時會怎樣?
2種情況
一個是類似RF電路轉換電波輻射出去...也就是所謂的電磁波干擾...像電台一樣
另一個是隨著接地蓄電累積....跟著電腦機殼(主機板跟機殼也是共地)
倒楣的摸到...身上剛好電壓比機殼低就觸電
現在新穎的設計都朝動態轉換功率
在負載增加時才動態提高電流
一來增加轉換效率.再則能通過電磁檢驗...三.....省電.四......減少觸電
舊設計也不是不好...只要不偷料把接地面積加大就可
但是為何不這樣做呢?
有拆過電源供應器的都會發現....都是單面電路板...面積有限
隨著電腦耗電量越來越高跟著提高瓦數..但是裝機者未必有用到這麼多
「簡單的」電源供應器電路板都省了...不可能會去用更多的零件設計去排除漏電
消極的用戶只有幾種選擇
一個是用3孔接地排除過剩電源......但是還是浪費電還會發熱
二個是花多一點錢買動態供電的電源供應器
三就是...觸電再插頭轉方向摟