還有一種狀況是,『機殼漏電流』 ...
通常是,品質較差的 Power 或是 Power 可能有輕微的電容爆容的狀況 ...
因為這個機殼漏電流,主要是 Power 的外殼與主機個外殼為共同接點的機殼接地點,
這是安裝的關係所至,Power 上到機殼鎖個螺絲就共通了 ...
不是有人常常說摸電腦主機常常會被電到(不一定要開機才會),也就是『機殼漏電流』所至 ...
所洩漏的電流形式未必是直流電,迪西遇到的通常是交流電,可以用三用電錶檔的 AC
220V檔,探針一端對準電腦主機殼(測試開機與不開機時的漏電狀況),另一端對準水
泥地板、水泥牆壁、插座的水線 ...,當然也可以用專門測漏電的驗電棒 ...
若有『機殼漏電流』,三用電錶檔指針此時就會有反應,迪西測過的有的會有AC 20~80V
左右的漏電...,難怪會電人 ...
好了為何迪西要提這個,有些人在電腦開機下拔插一些週邊接頭,如 D-SUB、ps/2、USB
會跳火花,迪西推測多半跟這個跑不掉。有些週邊就可能因為這個『機殼漏電流』,導
致損壞,因為這些接頭也是有使用到那個機殼接地點 ...
迪西有一年的電視外接盒,新買沒有多久就壞了,送修回來一接就壞,當時也不確定原因,
後來才想到,在安裝到顯示器線材時有跳火花,這時才真相大白 ...,後來做電腦維修時,
發現某一個位置的 KVM 容易壞(換過很多牌子的都一樣,使用 ps/2 供電)。
這個『機殼漏電流』,不只是在電腦主機上面,在CRT顯示器上也可能有,對策方式為,
『請做好機殼接地』的動作,其實電腦用的電源線、延長線,不是有一隻圓形棒狀的接地
棒,許多人因為早期建築因為沒有這第三孔就折掉 ...,迪西建議找一條實心線徑約2mm
以上越粗越好的單心線,或是 3 mm 以上越粗越好的多心線(迪西是用剩下電話線,兩條並
成一條),從這個延長線的接地棒的位置,用這個條線拉出來,釘在水泥牆壁、水泥地板或是
水泥牆壁上的配電相的螺絲上(要刮掉一些油漆),再次測量『機殼漏電流』就降低到AC 10~20V
,原本會電人的狀況就消失了。那個D-SUB、ps/2、USB 接頭跳火花的狀況也沒了。
因此,更確定了『機殼漏電流』會容易損壞電氣用品、電腦主機內外部零件週邊、電人的狀況
難怪,美規的電器插頭會是三根,有一根是接地的,除了確保人的用電安全外,也可以延長設
備壽命。
此帖於 2011-03-08 02:10 PM 被 getter 編輯.
|