迪西查這個插座資料說 ... 無意間看到這個『 接地工程 』

接地工程,圖片

電氣設備工程品質管理實務

配電拉線 / 電力接地工程種類與規範




這個簡直是大工程耶 ...

有分好機種類型:特種接地、第一種接地、第二種接地、第三種接地

看不太懂就是了,可能是對應不同的接地容量的關係

特 種 接 地 三相四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地,或高壓用電設備接地。 10Ω以下

第一種接地 非接地系統之高壓用電設備接地 25Ω

第二種接地 三相三線式非接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地 50Ω以下

第三種接地
1.對地電壓150V以下~100Ω以下(一般家庭用)。
PS:千萬別說我家冷氣是220V怎麼會是150V以下?因為它是單相3線式對地電壓是110V喔

2.對地電壓151V至300V~50Ω以下。
3.對地電壓Ω301V以上~10Ω以下。

避雷針的接地阻抗和特種接地一樣不能高於10Ω