論壇說明 |
歡迎您來到『史萊姆論壇』 ^___^ 您目前正以訪客的身份瀏覽本論壇,訪客所擁有的權限將受到限制,您可以瀏覽本論壇大部份的版區與文章,但您將無法參與任何討論或是使用私人訊息與其他會員交流。若您希望擁有完整的使用權限,請註冊成為我們的一份子,註冊的程序十分簡單、快速,而且最重要的是--註冊是完全免費的! 請點擊這裡:『註冊成為我們的一份子!』 |
![]() ![]() |
|
主題工具 | 顯示模式 |
|
![]() |
#1 (permalink) | |
長老會員
![]() ![]() |
![]() 引用:
至於 有個土方法可以取得較低的電壓, 那就是把變壓器的次級線圈的匝數按小比例的依次拆減(逐量遞減), 然後用電錶密切監控輸出端的電壓,最後就可取得您所需要的電壓了。 這我就不懂了 ![]() ![]() ![]() 迪西要幫忙解釋一下嗎? ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
送花文章: 26748,
![]() |
![]() |
#2 (permalink) | |
管理員
![]() ![]() |
![]() 引用:
變壓器有初級線圈、次級線圈、鐵心(矽鋼片) 構成的 .... 初級線圈、次級線圈有一定的比例做纏繞,初級線圈輸入電壓,次級線圈感應輸出, 只要改變次級線圈的纏繞數目,越多的輸出電壓越高,反之則降低電壓 ... 電流也類似但忘記是怎麼樣的關係了,當然這個變壓器的電壓、電流也是有公式可以計算的 ... 不好意思這個迪西就學藝不精了 ... ![]() |
|
__________________ 在「專業主討論區」中的問題解決後,要記得按一下 ![]() 這是一種禮貌動作。 ![]() 一樣是在「專業主討論區」中發問,不管問題解決與否,都要回應別人的回答文喔。 不然搞 [斷頭文],只看不回應,下次被別人列入黑名單就不要怪人喔。 天線寶寶說再見啦~ ... 天線寶寶說再見啦~ 迪西:「再見~ 再見~」 『 Otaku Culture Party 』 關心您 ... ![]() |
||
![]() |
送花文章: 37855,
![]() |
![]() |
#4 (permalink) |
長老會員
![]() ![]() |
![]() 以螺絲刀打開變壓器,輸入端的初級線圈是110V的交流電壓,
在次級線圈纏繞在鐵心上的線圈匝數比,若與初級線圈纏繞數等數, 那麼它的輸出電壓就維持在110V的交流。 所以若要取得3V的交流電壓降,那麼就要在變壓器次級線圈匝數比上下功夫, 110V/3V=36.67:1 換句話說,在次級線圈的匝數應為初級線圈匝數的 1/36.67, 但是原設計的降壓若已改變更高的話,那麼最簡單的方法就是上述的土法煉鋼。 取出在原塑膠殼內的變壓器鐵心部份,小心的剝開絕緣膠布(次級端,線圈匝數比較少的那個, 若分辨不出,可以電錶的AC檔去測量以分辨何者為降壓線圈的次級端), 由於您的變壓器已比原來的電壓輸出值高些,所以變通的方法就是以實驗的方法依次遞減它的匝數。 一面遞減,一面測量它的電壓,直到電壓數正確為止;其次是較麻煩的,也是最精確的做法。 那就是解開初級與次級線圈,然後按照原線圈漆包線的尺寸購買新的在初級線圈上,也繞上原等長的線圈; 然後在以三十七分之一弱的次級線圈匝數,也重新小心整齊而均衡的繞上,那麼就可得到全新的等壓、等流的新品。 若有示波器,同時在平滑電容器的輸出端,檢查一下它與平滑電容器輸入端的波形差異,是否有較接近於直線性的直流輸出波形? 若舊電容器的輸出波形仍無多大改變,置換一個新的就可以了。 不知道這樣的解釋夠不夠清楚?若無的話,可以再議。 謝謝~ |
![]() |
送花文章: 71895,
![]() |