預設 電費試算與功率不符?

在開電暖氣時心血來潮用攝影機錄下電錶的轉率
發現了電器註明的功率好像不是很準
比如
甲 一般家電+電暖氣A+電暖氣B=跑一圈花32秒
乙 一般家電+電暖氣A=跑一圈花35秒
丙 一般家電=跑一圈花88秒

所以要算出 電暖氣B之度數
先假設
每日休息8hr下
X=(24-8)*60*60=57600秒
甲的情況 X/32= 每天跑1800圈
乙的情況 X/35= 每天跑1645圈

差距1800-1645=155圈
電錶如註明 7.2kh根據:
台電電表上標示「瓦時常數」(Kh)進行電度時間比 測定。瓦時常數代表電表轉盤運轉 1 圈所消耗之瓦時數,
例如倘標示 7.2Kh,即表示該電表轉盤運轉 1 圈需消耗 7.2 瓦時,故 1 度電(1 千瓦時,1kwh)需要運轉 138.9 圈 (1,000/7.2)

也就是 使用度數=(155x7.2Watt)/1kw=1.116度
回到主題
功率不府?因為電暖氣B註明功率 200W
如用此換算 ((24-8)*200)/1000=3.2度
3.2 與 1.116相差了 2.8倍以上
不知
問題是家中電力負擔造成的 B電器獲得電力下降導致
還是
B電器浮報造成的數據差 ?