既然提到製冷那就來解釋一下冷氣機的 "冷房能力"
大概有3種標示
BTU/hr(通常習慣直接標示成BTU) 與 Kcal/hr 及 頓
根據 http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/p...hp?topic=11366
BTU:冷氣能力的計算單位之一。1BTU是使1磅的水升高華氏1度所需的熱量。
Kcal(仟卡):冷氣能力的計算單位之一。1Kcal是使1公升的水升高攝氏1度所需的熱量。

所以可以開始計算
題目: 9000BTU降溫5坪空間5度所需時間 (壓縮機100%運轉時間)

藉由試算機 http://unit.0123456789.tw/
5坪空間如果把擺設與天花板算在內算他高 3.2公尺
16.529*3.2=52.8928立方公尺

☆據「大英百科全書」資料:在一大氣壓下,攝氏30度時,每立方公尺(1000公升),空氣重量為1.165公斤
5坪空間雍有 52.8928*1.165=61.620112公斤的氣體(液態空氣)

液態空氣外觀似水,呈淡藍色,密度0.91g/ml,比水小。
因為是混和物本來要看作水的話運算時需加一些參數才對
但這太複雜化,這裡就當它是水吧~

有了這些數據後就可以解答題目了
冷房能力9000BTU使 61.620112公斤的水降溫5度所需時間
先把 BTU換算成公制比較好用
9000BTU*0.25 = 2250 Kcal/Hr

61.620112 降溫5度的時間 :
(61.620112(公斤的水) * 5) / 2250 = 0.1369hr 換算成分鐘就乘以60
=8.216分鐘

當然這些都是理想狀態,所謂的理想狀態是
.機器的進氣口收入的都是舊的熱空氣 (現實狀態則是 新舊相混)
吐出的冷空氣則是新舊相隔
當機器處理完舊的熱空氣如還未達到調節溫度就再做一遍 (將吐出的空氣當作舊的熱空氣)
.期間吐出的冷空氣不會回溫
如此花費的時間就會等於上面算出來的 8.216分鐘

實際狀況則是很複雜
空間下物體的溫度(包括牆) + 不太可能能達到完全密閉(會跑掉一些冷氣) + 每次的運轉吸入的都是新舊相混 + 5坪空間是否有攪拌(用電風扇或循環風扇)
所以實際狀況時間會加長,至於加多長??
大概近兩倍時間吧
如果你家的冷氣用上面公式得到超過兩倍時間那最好找一下問題才能多省一些電費