查看單個文章
舊 2017-08-17, 11:23 AM   #2 (permalink)
mini
管理版主
 
mini 的頭像
榮譽勳章
UID - 4144
在線等級: 級別:97 | 在線時長:9864小時 | 升級還需:132小時級別:97 | 在線時長:9864小時 | 升級還需:132小時級別:97 | 在線時長:9864小時 | 升級還需:132小時級別:97 | 在線時長:9864小時 | 升級還需:132小時級別:97 | 在線時長:9864小時 | 升級還需:132小時級別:97 | 在線時長:9864小時 | 升級還需:132小時級別:97 | 在線時長:9864小時 | 升級還需:132小時
註冊日期: 2002-12-07
文章: 13344
精華: 0
現金: 26454 金幣
資產: 3024314 金幣
預設 從現實情況考量(如此可使用時數會增加)

上面是針對定頻且壓縮機不斷運轉的情況
與現實有不小落差
一般來說現實是~
定頻: 運轉到調節溫度後 壓縮機暫停 來到送風模式,直到升溫一度後再次運轉
變頻: 運轉快來到調節溫度後 壓縮機低速運轉(避免停機使壓縮機來到啟動瞬間的大耗電發生), 並視回溫狀況調節壓縮機功率

那如此狀況要怎麼修正以上式子呢?
方法有二
其一還是觀察電表分成兩個階段 A+B
A用一樓前面的觀察電表方式套上式子 之後乘上時間百分比
B則是 送風+再次運轉至停止的 時間(秒)/電錶圈數, 最後同樣使用前面的方式套上式子 並乘上時間百分比
A與B的 時間百分比 加起來等於 100% (分母:A的秒數+B的秒數, 分子則是個別的秒數)

其二沒有其一來的準確
是藉由 EER來修正
EER=冷房能力/機器標示功率
P.S.現在2017起政府改推 CSPF(冷氣耗電指標)
也是分兩個階段 A+B
A 調節至設定溫差之式子 之後乘上時間百分比 (同其一)
B 則是另維持1度差的修正式 並乘上時間百分比
基本上都同上
B = 未乘上時間百分比的A / EER


=====================
這裡有個 冷氣耗電量計算機
http://airelec.0123456789.tw/
冷房能力 1kW = 4BTU, 如你的冷氣標示的是 BTU可以乘上0.25來換算成kW方便計算
不過試算出來的費用高出不少
不知它的式子如何??
只是mini的是實際觀察法, 有信心可以比較準
但有可能都會高估費用
但這個費用可以當作安全值至少不會超出預算

此帖於 2017-08-17 02:05 PM 被 mini 編輯.
mini 目前離線  
送花文章: 2013, 收花文章: 8002 篇, 收花: 26806 次
回覆時引用此帖
有 2 位會員向 mini 送花:
johnss (2017-08-19),superxboy (2017-08-17)
感謝您發表一篇好文章