2018-04-03, 08:58 PM | #18 (permalink) |
管理員
|
有用 NAS 建議加裝 UPS,這個 UPS 最好自帶 AVR 機能 ...
UPS 只是不斷電。AVR 是交流電源穩壓器。可以說是 DC 穩壓器的 AC 版。 有些地區供電電壓不穩,台電立馬也無法解決 ... 只能自己裝一台 ... 便宜小型用 1000W,大約 1000元上下。要買到全戶 ... 聽說要 10 萬起跳。 通過 AVR 穩壓後,可以大幅改善電器的壽命、效率。也可以節省一些些的電力。 買個小型用 1000W 單純接 NAS、電腦主機就好,不重要的裝置就可以不用接。 UPS、AVR 這東西,跟電腦的 POWER 一樣都有輸出功率的限制,都是瓦數越大越貴。 以前迪西遇過一個客戶,常常抱怨電腦常常關機,迪西建議先換插座試試。某次他想到主機 跟一堆東西連接到一台 UPS 上面。試著不使用 UPS 直接接市電插座,結果就好了。 電腦的 POWER 不給力,零件容易壞,硬碟、USB 隨身硬碟影響更直接。 迪西電腦的 POWER 壞掉前是 400W 雖然評估過,夠用但是數次零組件汰換後,雖影響不明顯 也漸就讓硬碟數次有抓不到、假性壞軌,USB 隨身硬碟抓不到、降速、故障。 後來 POWER 壞掉換了一個 500W (特別找 +12V 跟 +5V 的 A 數較高的),這個狀況就大幅減少了 ... 電力充足也很重要。尤其硬碟會用到的 +12V & +5V 更是如此。 此帖於 2018-04-03 09:22 PM 被 getter 編輯. |
__________________ 在「專業主討論區」中的問題解決後,要記得按一下 按鈕喔, 這是一種禮貌動作。 一樣是在「專業主討論區」中發問,不管問題解決與否,都要回應別人的回答文喔。 不然搞 [斷頭文],只看不回應,下次被別人列入黑名單就不要怪人喔。 天線寶寶說再見啦~ ... 天線寶寶說再見啦~ 迪西:「再見~ 再見~」 『 Otaku Culture Party 』 關心您 ... |
|
送花文章: 37855,
|
2018-04-03, 11:01 PM | #19 (permalink) |
長老會員
|
硬碟"攜帶式"一般我都是移除後,並拔掉USB後,等一陣子在移動,這是我早期的的備份,後來加入NAS,就併行2種了
至於NAS要買1槽還是2槽,若是跟我一樣2種備份,那就買1槽就好(這是我買2槽後的感想). 另外是否一直開機,分享照片那台,我是一直開機,本身有休眠模式. 放資料那台,就等要放時後,在開啟就好. 一點小思考: 若是單純備份,不玩手機APP連接,那就買2手的舊機型就好,不過要注意舊機型支援多大硬碟. 因為新機型主要強調CPU強,記憶體多些,轉檔時比較流暢,不過新機也不是沒好處,就是OS會持續更新補丁. 你挑這3間都不錯,就看你是甚麼想法 我當初挑群暉是著重APP應用,他比較強,但是硬體給的爛. 華芸是後進者,所以硬體給的比較好,APP當時是尚待加強. |
__________________ 史版是一個有人情味的地方 |
|
送花文章: 2905,
|
2018-04-04, 10:17 AM | #20 (permalink) | ||
長老會員
|
引用:
查了一台,科風UPS WAR-500A 在線互動式不斷電系統,但好像不是1000W的,看不懂 引用:
華芸還沒出一槽的,所以還是默默的將AS1002T先放在名單上 只能說要遵守A大的名言:錢的數量決定電腦的力量 |
||
送花文章: 26725,
|
2018-04-04, 03:12 PM | #21 (permalink) |
管理版主
|
這一篇對UPS的講解算淺顯易懂
http://www.deltapowersolutions.com/zh-tw/mcis/faq-ups.php 幾點知識: 一. UPS 會標示多少 oooVA/ oooW 前面 VA是表示 電池容量 後面 W是表示 負載能力 雖然上面文章中有提到 V*A=W 一般來說UPS包裝上標示的 W與此無關 所以如果 一個標示 700VA/420W 的UPS並不是說他的功率因數(pf)=420/700=0.6 而是指它的電池容量是 700VA可以乘載 最高420W的電器 二. 一個UPS都會有 電池自我保護機能,也就是最多可以讓你把電池用到剩多少百分比就會強制關機,這層保護通常不會低於 10% (也就是可以使用 90%的電力) 因此如一個 1000VA的產品,實際是個 900VA的產品才是 (為何不標900VA而是1000VA因為市場競爭,太老實吃虧的是自己) 又 前面有提到 負載能力多少W,實際上為了機器正常使用找想 就算標示 420W實際並不是讓你可以一直乘載420W的電器 通常會建議保持在 70%以下 因為電腦這類的電器會有蠻大的浮動值(通常又稱超頻使用量,一般有15%) 再考慮溫度影響壽命 (乘載比越高 溫度越高) 所以請保持 70%以下 (420W*0.7=294W) 總結: 700VA/420W 的包裝標示是個極限值 如果你要讓你的 UPS用的長久 請分別乘以 0.9 及 0.7 以此數值當採購依據 三.UPS正確保養也是要放電的 多久一次通常是 2~3個月做一次 如何放? 放多久? 就是不接市電 負載電器開機,最好不要在夏天做(也就是室溫越低時做越好) 如果自認冬季不會用到也同樣要做放電 (不接負載開啟UPS使電池自然放電,但由於不好估算要放多久,還是建議以承接負載方式放電為佳) 那放多久? 就讓它放到發出短絀警報為止(也就是電力剩下 15%左右) 15%時開始PC關機,把PC電源接到市電暫時直接使用市電 讓UPS冷卻個1小時候 接上插座開始充電 24h (起碼10hr) 此帖於 2018-04-04 03:45 PM 被 mini 編輯. |
送花文章: 2013,
|
2018-04-05, 08:58 PM | #23 (permalink) |
管理員
|
AVR 有分機械式跟電子式兩種,兩者的差異 ... 這是聽某位用過的人說的
機械式AVR:啟動慢,穩定快。電子是AVR:啟動快,穩定慢。 講這樣迪西就聽到霧傻傻 ????? 他有說價格,同樣功率的價位,機械式AVR比電子式AVR貴,貴多少他沒說 ... 迪西買的這一台是在電子材料行買的,沒有去光華商場 ... 以據價格推測,感覺廠商 有放一段時間了,包裝有點髒髒的,加上是電子式AVR ... 比較便宜 當初買入價 $920 剛剛找忘路某 PC 賣家 1KAV 的 某牌電子式AVR $899~990 ... 應該也還好 某比價網的看了一下 ... 某一台 1KAV 的要 $5XXX 若照這位友人的說法 ... 機械式AVR 若怕貴買個入門 電子式AVR 1KAV 應該就夠用了。 https://www.google.com.tw/search?cli...UTF-8&oe=UTF-8 單以承受功率的話 1000W 的 UPS 比起 AVR 貴很多 此帖於 2018-04-06 03:57 AM 被 getter 編輯. |
送花文章: 37855,
|
2018-04-06, 12:39 PM | #24 (permalink) | |
長老會員
|
引用:
|
|
送花文章: 26725,
|
|
|
相似的主題 | ||||
主題 | 主題作者 | 討論區 | 回覆 | 最後發表 |
新聞轉貼 - 勒索軟體有新變種 鎖定群暉 NAS 綁架網路硬碟資料 | lutunhsiang | 時事、科技、娛樂新聞話題討論區 | 7 | 2015-05-03 11:41 PM |