這一篇對UPS的講解算淺顯易懂
http://www.deltapowersolutions.com/zh-tw/mcis/faq-ups.php
幾點知識:
一.
UPS 會標示多少 oooVA/ oooW
前面 VA是表示 電池容量
後面 W是表示 負載能力
雖然上面文章中有提到 V*A=W
一般來說UPS包裝上標示的 W與此無關
所以如果
一個標示 700VA/420W 的UPS並不是說他的功率因數(pf)=420/700=0.6
而是指它的電池容量是 700VA可以乘載 最高420W的電器
二.
一個UPS都會有 電池自我保護機能,也就是最多可以讓你把電池用到剩多少百分比就會強制關機,這層保護通常不會低於 10% (也就是可以使用 90%的電力)
因此如一個 1000VA的產品,實際是個 900VA的產品才是 (為何不標900VA而是1000VA因為市場競爭,太老實吃虧的是自己)
又
前面有提到 負載能力多少W,實際上為了機器正常使用找想
就算標示 420W實際並不是讓你可以一直乘載420W的電器
通常會建議保持在 70%以下
因為電腦這類的電器會有蠻大的浮動值(通常又稱超頻使用量,一般有15%)
再考慮溫度影響壽命 (乘載比越高 溫度越高)
所以請保持 70%以下 (420W*0.7=294W)
總結: 700VA/420W 的包裝標示是個極限值
如果你要讓你的 UPS用的長久
請分別乘以 0.9 及 0.7 以此數值當採購依據
三.UPS正確保養也是要放電的
多久一次通常是 2~3個月做一次
如何放? 放多久?
就是不接市電 負載電器開機,最好不要在夏天做(也就是室溫越低時做越好)
如果自認冬季不會用到也同樣要做放電
(不接負載開啟UPS使電池自然放電,但由於不好估算要放多久,還是建議以承接負載方式放電為佳)
那放多久? 就讓它放到發出短絀警報為止(也就是電力剩下 15%左右)
15%時開始PC關機,把PC電源接到市電暫時直接使用市電
讓UPS冷卻個1小時候 接上插座開始充電 24h (起碼10hr)
此帖於 2018-04-04 03:45 PM 被 mini 編輯.
|