藍綠色氧化物是硫酸鉛結晶

可用熱水沖掉,然後上一層油.
或是上小蘇打水,作酸鹼中和,然後上一層油

起因應該是負極樁頭密封性不好,電解液發生毛細現象,就變成你看到的結晶,
該顆電瓶是還可以用,若繼續用這個現象還是會隨著時間看到,在加上電解液會慢慢減少,建議是當應急的電瓶使用,如救援機車或是汽車.

但若沒充電器幫他充電,放久也會沒電,不如考慮放棄.


引用:
作者: mini 查看文章
因為測試時有誤只好買一組新的換

舊的是標示為 12V 9ah
型號是 MHB MS9-12
G一下看起來應該是對岸的產品
買了一組 台製湯X

其負極發生類似乾電池漏夜的氧化狀態
https://i.imgur.com/9Ka0p37.jpg

正極的比較圖
https://i.imgur.com/gOSe5jZ.jpg

之後用電鑽打磨及砂紙拋光後恢復黃銅色 (搖起來沒感覺有灌空氣感、看起來無漏夜的觀感)
再用電表測為 13.3V,用10A檔位測試也可感應電流
想問:
這樣處理之後還可當正常品使用嗎?

因為新的已接上去,要再測試還要反覆拆解UPS還真花時間的說...
如果還能使用想說就先留著不資源回收的說~
還是有何用途?
(只是沒有充電設備移作他用到時要充電又是個問題的說...)

最後想問一下: 為什麼是負極發生這種狀況? 是沒接地線嗎? 還是只是過度放電的機率剛好發生在負極...(還是就是因為化學變化一定發生在負極?)