依deng兄列出的看,拉網路線的並不跟業界標準(EIA/TIA 568B)壓線.
這可以分兩方面分析給deng兄參考,而最終該如何做可自行決定
第一方面,如果在開始時整個設計並沒有將 Gigabit (1000Mbps)考量在內
失誤可以說不會帶來影響,原因是只需用到(橙)和(綠)兩組線(100Mbps)
幸運的是這兩組線排列正確,錯的只是用不著的藍組線. 這場合可照用.
(萬一將來要升級上 Gagibit Ethernet 也因現有的線不合規格而需更換)
如果有考量在內,那麼,這些線用在 Gigabit (4組線全用)可以嗎?
小弟可以回答,縱使可以用也不能接受!(藍線位置沒變,只是反接了)
原因這不是家裡用的一兩條線,而是整間公司用的線,將來因需要
維護而重新壓線便帶出問題,除非壓線的人犯同樣的失誤.
這也就帶出另一個方面,便是專業的問題
標準既然訂出就必有用處,這至少要相關從業員遵守,否則失去其意義
不依標準壓線是行內人認為很不專業的行為,是不容許犯的錯誤!
客人會因不合標準而拒絕付錢! (試想想一項工程需壓線過數百條
需剪掉再壓,金錢損失其次,時間和形象損失重大喔) ^_^
ANSI/TIA/EIA 568-B.1 General Requirements...
http://cablingdb.com/Standards/568B/TIA-EIA_568B1.asp
ps. 在實際應用裡,RJ45接頭很多時都會被接到patch panel和wall-box(牆座)上
這些插座都是印上標準顏色方便接線,這很容易特顯依標準壓線的重要性 ^_^