主題
:
請問UPS一邊有電一邊沒電有遇過嗎?
查看單個文章
2004-06-18, 05:29 AM
#
2
(
permalink
)
a471
管理員
榮譽勳章
勳章總數
18
UID - 236673
在線等級:
註冊日期: 2002-12-06
住址: 打狗
文章: 53339
精華: 0
現金: 271 金幣
資產: 41767713 金幣
Re: 請問UPS一邊有電一邊沒電有遇過嗎?
引用:
原文由 Ken1655 所發表
小弟在二月份買個台達電的UPS型號LC500,有八個電源插孔,一邊是UPS,一邊是市電.最近在UPS這一邊沒有電源反應,而市電卻有電源反應.不知各位大大有遇過?還是小弟"財星高照"(照亮別人)
已送修!
很簡單阿~內部控制器故障了.....他無法對內部電池充電和輸出電力...
如果你看過離線式UPS的運作方式你就懂我在說什麼了...保固內應該免費拉
__________________
我是史版A大,錢的數量決定電腦的力量
我是給女孩修電腦長大的,經驗豐富技術過硬,就沒有我修不好的電腦
送花文章: 79354,
收花文章: 22260 篇, 收花: 80308 次
a471
查看公開訊息
查尋 a471 發表的更多文章