預設 疑問 - 機房如何穩壓?

我們公司的機房電壓不太穩,透過監控UPS的狀態,知道UPS經常需要加壓以供應伺服器的使用。而我們辦公室是租的,所以不想花太多錢在房子的問題本身,所以想投資在可以帶的走的東西上。有人提議使用電容設備裝在UPS前面,所有UPS透過電容供電。

我們目前有5台伺服器,三台UPS,6台switch,1台防火牆。
總瓦數使用約8730W

如果不用電容,有什麼其他解決方案?
如果使用電容,哪些品牌或是規格可以建議?
有大大熟悉這部份的嗎,麻煩指點?

謝謝!
__________________
  • 上傳軟體有時會誤報,有問題請回覆通知,我會儘快重新上傳或分流,謝謝!
  • 上傳之影片與遊戲均是網路資源,未經觀賞或測試,請斟酌下載,並於下載測試後24小時刪除,不得有其他商業行為,請下載者自行負擔相關法律責任。
  • 您的支持是我分享的動力,麻煩送個花或是回覆下載狀況吧!
  • 如果我不是億萬富翁,就是在成為億萬富翁的路上!
  • 千千熊部落
  • 珍妮熊部落格
  • 毓書房-電子書下載
  • 珍妮與千千熊商城
ccbear 目前離線  
送花文章: 15023, 收花文章: 1797 篇, 收花: 10816 次
回覆時引用此帖
舊 2012-11-16, 11:07 AM   #2 (permalink)
管理員
 
a471 的頭像
榮譽勳章
UID - 236673
在線等級: 級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時級別:70 | 在線時長:5318小時 | 升級還需:7小時
註冊日期: 2002-12-06
住址: 打狗
文章: 53335
精華: 0
現金: 260 金幣
資產: 41767702 金幣
預設

當地電力公司怎麼個說法?

難道你的供電系統不穩是大樓(非電力公司)的關係?
__________________
http://i.imgur.com/PIIFymM.gif

我是史版A大,錢的數量決定電腦的力量

我是給女孩修電腦長大的,經驗豐富技術過硬,就沒有我修不好的電腦
a471 目前離線  
送花文章: 79349, 收花文章: 22259 篇, 收花: 80305 次
回覆時引用此帖
舊 2012-11-16, 12:12 PM   #3 (permalink)
長老會員
 
ppp0600 的頭像
榮譽勳章
UID - 19602
在線等級: 級別:72 | 在線時長:5491小時 | 升級還需:130小時級別:72 | 在線時長:5491小時 | 升級還需:130小時
註冊日期: 2002-12-30
住址: 混亂地獄
文章: 10252
精華: 0
現金: 224 金幣
資產: 214383130 金幣
預設

去查一下 在線式 on line UPS 是否符合需要
ppp0600 目前離線  
送花文章: 26714, 收花文章: 7678 篇, 收花: 38372 次
回覆時引用此帖
有 2 位會員向 ppp0600 送花:
a471 (2012-11-16),丹楓 (2012-11-20)
感謝您發表一篇好文章
舊 2012-11-18, 07:36 PM   #4 (permalink)
長老會員
 
grc45 的頭像
榮譽勳章
UID - 16409
在線等級: 級別:102 | 在線時長:10889小時 | 升級還需:132小時級別:102 | 在線時長:10889小時 | 升級還需:132小時級別:102 | 在線時長:10889小時 | 升級還需:132小時級別:102 | 在線時長:10889小時 | 升級還需:132小時級別:102 | 在線時長:10889小時 | 升級還需:132小時級別:102 | 在線時長:10889小時 | 升級還需:132小時級別:102 | 在線時長:10889小時 | 升級還需:132小時
註冊日期: 2002-12-23
文章: 8173
現金: 1755101 金幣
資產: 1792088 金幣
預設

熊大,請參考下列文章︰

文章中提到 UPS 的運作條件,在文末處更點出何種 UPS 的選擇。

http://computer.howstuffworks.com/question28.htm

個人意見︰

您的 server 所使用的總瓦特數才 8730W,這對於在北美的市電供應來說,例如,在商業用辦公大樓,甚至於在家中的標準配電而言,都不會構成電源供應的吃緊。
因為前者的電流安培數相當的大,而家庭用的電流安培數也足夠應付所有的高耗電電器產品的同時使用。所以說電流量的大小在您的狀況下是可以忽略的。


貴地的電網系統是否穩定?這您可直接打電話到當地的電力供應機構去查詢,告知其原委。
最好是以寄出傳統信函而非電子郵件的方式,直接寫去投訴,簡單扼要的提到如您主題所敘述的問題。他們的專責機構非常的職業化,常、知識非常的豐富紮實,當能給您一個滿意的答覆。如果需要,他們還會派人來貴公司,以專業的電力測試儀器為您的電力供應檢查,而且這項服務是免費的,該花費的部份應該是他們建議需要購買額外輔助系統的購置。


自己加裝電容器的做法不值得鼓勵,因為 UPS 本身就是個非常優秀的穩定電源提供,由平常以涓流充電所積蓄的直流充電電池組,在五百萬分之一秒,立刻以其本身所內建的轉換器,將該蓄電池組的直流電直接轉換成北美規格的120V/60Hz之純淨電源,提供給所有的servers 等電腦設備使用;所以加裝電容器是多此一舉的。


Servers 經由 UPS 的隨時應變與供應理想的電源,是再好不過的事了。所以個人認為當 UPS 忠實的介入工作時,您大可放心的繼續您的工作。我在懷疑是否還有其他的狀況發生,因為電源穩不穩定的問題不光是發生在 servers 上,它的影響範圍包括了所有的電腦周邊設備。您可否敘述更具體的影響,好比,受到波及的電子設備或所衍生的異常狀況為何?

.

此帖於 2012-11-20 07:43 PM 被 grc45 編輯.
grc45 目前離線  
送花文章: 71895, 收花文章: 7769 篇, 收花: 43134 次
回覆時引用此帖
有 3 位會員向 grc45 送花:
getter (2012-11-19),丹楓 (2012-11-20),古里特 (2012-11-20)
感謝您發表一篇好文章
舊 2012-11-19, 06:05 PM   #5 (permalink)
管理員
 
getter 的頭像
榮譽勳章
UID - 6433
在線等級: 級別:96 | 在線時長:9733小時 | 升級還需:64小時級別:96 | 在線時長:9733小時 | 升級還需:64小時級別:96 | 在線時長:9733小時 | 升級還需:64小時級別:96 | 在線時長:9733小時 | 升級還需:64小時級別:96 | 在線時長:9733小時 | 升級還需:64小時級別:96 | 在線時長:9733小時 | 升級還需:64小時
註冊日期: 2002-12-08
住址: 天線星球
文章: 8157
精華: 0
現金: 19955 金幣
資產: 765391 金幣
預設

有考慮過工業用大型 AVR 或 UPS ...
AVR 只有交流電穩壓與過濾雜波
UPS 可以當成暫時性備援電力

那個串電容的方式迪西覺的很奇怪 ...
__________________
在「專業主討論區」中的問題解決後,要記得按一下 http://forum.slime.com.tw/images/stamps/is_solved.gif 按鈕喔,
這是一種禮貌動作。

一樣是在「專業主討論區」中發問,不管問題解決與否,都要回應別人的回答文喔。
不然搞 [斷頭文],只看不回應,下次被別人列入黑名單就不要怪人喔。

天線寶寶說再見啦~ ... 天線寶寶說再見啦~

迪西:「再見~ 再見~」

Otaku Culture Party 關心您 ...
getter 目前離線  
送花文章: 37855, 收花文章: 6441 篇, 收花: 26052 次
回覆時引用此帖
有 3 位會員向 getter 送花:
a471 (2012-11-20),grc45 (2012-11-19),丹楓 (2012-11-20)
感謝您發表一篇好文章
舊 2012-11-20, 08:12 PM   #6 (permalink)
長老會員
 
grc45 的頭像
榮譽勳章
UID - 16409
個人以前在商船任職報務員時,經常到德州休士頓去,航泊在當地時遇到閃電打雷,尤其是在夏天的雷暴雨天時,在駕駛台下左舷下的無線電室內的收、發射天線端,按理說要在打雷端天氣裡斷開該天線的總開關,不過由於特殊狀況下的收發緊要電信業務操作時,就無法避免使用收發射機。

在該地的雷暴天氣時,真是有夠威猛的。比方說,在斷開收發射機開關的約20公分兩端點上,經由設計優良的各波段天線感應到超強大的電流,結果就在我距離不到一米半的天花板天線斷開端,產生了一個純藍色的大火弧,直徑約一個手球大小。發生這事件之前,我的長頭髮突然強直的指向了該天線端,感覺自己好似刺蝟般,然後就是該火弧的強烈爆炸聲;震驚下片刻回神後就馬上把收發射天線立刻的接地(等於天線直接連接到船體,有再大的電擊全都會釋放到海水裡),之後,個人報告給船長知道,他同意暫停電信作業。

話說回來,德州的頻繁雷擊,會否是造成該地電網有瞬間強烈電流(spike)感應令到電網內在幾百萬之分之一秒斷電而造成UPS接駁工作的原因?
grc45 目前離線  
送花文章: 71895, 收花文章: 7769 篇, 收花: 43134 次
回覆時引用此帖
向 grc45 送花的會員:
a471 (2012-11-21)
感謝您發表一篇好文章
發文 回覆


主題工具
顯示模式

發表規則
不可以發文
不可以回覆主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

論壇啟用 BB 語法
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 語法
論壇禁用 HTML 語法
Trackbacks are 禁用
Pingbacks are 禁用
Refbacks are 禁用


所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:06 AM


Powered by vBulletin® 版本 3.6.8
版權所有 ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.


SEO by vBSEO 3.6.1