![]() 我們公司的機房電壓不太穩,透過監控UPS的狀態,知道UPS經常需要加壓以供應伺服器的使用。而我們辦公室是租的,所以不想花太多錢在房子的問題本身,所以想投資在可以帶的走的東西上。有人提議使用電容設備裝在UPS前面,所有UPS透過電容供電。
我們目前有5台伺服器,三台UPS,6台switch,1台防火牆。 總瓦數使用約8730W 如果不用電容,有什麼其他解決方案? 如果使用電容,哪些品牌或是規格可以建議? 有大大熟悉這部份的嗎,麻煩指點? 謝謝! ![]() |
__________________ |
|
![]() |
送花文章: 15023,
![]() |
![]() |
#4 (permalink) |
長老會員
![]() ![]() |
![]() 熊大,請參考下列文章︰
文章中提到 UPS 的運作條件,在文末處更點出何種 UPS 的選擇。 http://computer.howstuffworks.com/question28.htm 個人意見︰ 您的 server 所使用的總瓦特數才 8730W,這對於在北美的市電供應來說,例如,在商業用辦公大樓,甚至於在家中的標準配電而言,都不會構成電源供應的吃緊。 因為前者的電流安培數相當的大,而家庭用的電流安培數也足夠應付所有的高耗電電器產品的同時使用。所以說電流量的大小在您的狀況下是可以忽略的。 貴地的電網系統是否穩定?這您可直接打電話到當地的電力供應機構去查詢,告知其原委。 最好是以寄出傳統信函而非電子郵件的方式,直接寫去投訴,簡單扼要的提到如您主題所敘述的問題。他們的專責機構非常的職業化,常、知識非常的豐富紮實,當能給您一個滿意的答覆。如果需要,他們還會派人來貴公司,以專業的電力測試儀器為您的電力供應檢查,而且這項服務是免費的,該花費的部份應該是他們建議需要購買額外輔助系統的購置。 自己加裝電容器的做法不值得鼓勵,因為 UPS 本身就是個非常優秀的穩定電源提供,由平常以涓流充電所積蓄的直流充電電池組,在五百萬分之一秒,立刻以其本身所內建的轉換器,將該蓄電池組的直流電直接轉換成北美規格的120V/60Hz之純淨電源,提供給所有的servers 等電腦設備使用;所以加裝電容器是多此一舉的。 Servers 經由 UPS 的隨時應變與供應理想的電源,是再好不過的事了。所以個人認為當 UPS 忠實的介入工作時,您大可放心的繼續您的工作。我在懷疑是否還有其他的狀況發生,因為電源穩不穩定的問題不光是發生在 servers 上,它的影響範圍包括了所有的電腦周邊設備。您可否敘述更具體的影響,好比,受到波及的電子設備或所衍生的異常狀況為何? . 此帖於 2012-11-20 07:43 PM 被 grc45 編輯. |
![]() |
送花文章: 71895,
![]() |
![]() |
#5 (permalink) |
管理員
![]() ![]() |
![]() 有考慮過工業用大型 AVR 或 UPS ...
AVR 只有交流電穩壓與過濾雜波 UPS 可以當成暫時性備援電力 那個串電容的方式迪西覺的很奇怪 ... |
__________________ 在「專業主討論區」中的問題解決後,要記得按一下 ![]() 這是一種禮貌動作。 ![]() 一樣是在「專業主討論區」中發問,不管問題解決與否,都要回應別人的回答文喔。 不然搞 [斷頭文],只看不回應,下次被別人列入黑名單就不要怪人喔。 天線寶寶說再見啦~ ... 天線寶寶說再見啦~ 迪西:「再見~ 再見~」 『 Otaku Culture Party 』 關心您 ... ![]() |
|
![]() |
送花文章: 37855,
![]() |
![]() |
#6 (permalink) |
長老會員
![]() ![]() |
![]() 個人以前在商船任職報務員時,經常到德州休士頓去,航泊在當地時遇到閃電打雷,尤其是在夏天的雷暴雨天時,在駕駛台下左舷下的無線電室內的收、發射天線端,按理說要在打雷端天氣裡斷開該天線的總開關,不過由於特殊狀況下的收發緊要電信業務操作時,就無法避免使用收發射機。
在該地的雷暴天氣時,真是有夠威猛的。比方說,在斷開收發射機開關的約20公分兩端點上,經由設計優良的各波段天線感應到超強大的電流,結果就在我距離不到一米半的天花板天線斷開端,產生了一個純藍色的大火弧,直徑約一個手球大小。發生這事件之前,我的長頭髮突然強直的指向了該天線端,感覺自己好似刺蝟般,然後就是該火弧的強烈爆炸聲;震驚下片刻回神後就馬上把收發射天線立刻的接地(等於天線直接連接到船體,有再大的電擊全都會釋放到海水裡),之後,個人報告給船長知道,他同意暫停電信作業。 話說回來,德州的頻繁雷擊,會否是造成該地電網有瞬間強烈電流(spike)感應令到電網內在幾百萬之分之一秒斷電而造成UPS接駁工作的原因? |
![]() |