471版管:
1.不知你家是何時建的,依照你的說法那是很久以前的防水隔熱方式,舖一層自粘或熱容式防水毯,上面在施做一層發泡水泥隔熱層,井字形裂縫是切割出來的伸縮縫(避免冷縮熱漲損壞)。
2.頂樓天花板裂縫是當初擣築混凝土後養護不足所產生之後遺症(好像很難避免,因為大家都要便宜一點),跟水塔並沒有絕對相關之問題,因為大部分那區域都會加強的。
3.最簡單的防水方法採高壓灌注發泡劑填補裂縫這樣就不會漏水了,但水會另尋出路喔!
4.必較好一點的方法,可填補是裂縫施做低壓還氧樹脂(Epoxy)灌注極細小之裂縫又可補強結構物本身,相同的水會另尋出路喔!
5.最徹底的方法是將屋頂原有的防水及隔熱層全部清除,然後施做低壓還氧樹脂(Epoxy)灌注,再施做彈性水泥防水層最後再施做隔熱層(舖隔熱磚)。
希望以上的答覆能解除你的疑惑