引用:
作者: stevenjany 查看文章
大慘男大大:
請參考以下資料(九如泵),我想你家應是裝此機型.

ECV.FV 電子穩壓機問題排除

故障情形 可能原因 排除方式
泵浦不會啟動 無電源 檢查電源
電壓異常 確認電源電壓± 10 ﹪內
泵浦卡住 關閉電源,以螺絲起子旋轉馬達風扇,確認泵浦使否卡住
無水斷電保護動作 缺水燈亮 按【重新啟動】鍵重新啟動及排氣
泵浦入口壓力過高 請檢查入口壓力是否大於 1.8 ㎏ / ㎝ 2

泵浦不會停止 逆止閥失效
清潔閥件(壓器入口)

流量感測器無法就定位
檢查是否水平安裝或是遭異物卡住無法回定位(穩壓器出口)

【重新啟動】鍵卡住
檢查控制面板是否失效,並通知服務人員

管路或器具洩漏,大於水量每分鐘 0.5 公升
檢查水龍頭及管路閥件是否漏水或其他用水器具如 RO 逆透設備仍在用水

入口端水源不足致使泵浦無法達到『停止點』
檢查泵浦入口是否堵塞


泵浦啟動頻繁 入口管路漏水或未充分排氣
檢查泵浦入口是否漏水並再度排氣,入口若為負壓請再度注水

管路或器具洩漏,小於水量每分鐘 0.5 公升
檢查水龍頭及管路閥件是否漏水或其他用水器具如 RO 逆透設備壓力桶即將注滿水前


出水不順 泵浦久置停用或入口處、泵葉遭異物卡住出水不順
關閉電源,用螺絲起子旋轉馬達風扇,確認泵浦是否卡住,或通知服務人員

管路堵塞
檢查是否因清洗水塔而使異物堵塞管路

另外大大整體說法我的看法並非廠牌問題,而是動作原理不同,及本人認為主因:管內有空氣造成泵浦動作異常,當管路內一切順暢沒積氣,加壓機也就ok.

事情順利解決不是最有愉快及最有成就感!!!
對啊! 感謝大大的相助,管線有空氣我想是很有可能的,不過現在已正常運轉我就很高興了

60年老房,繼續努力修理中^^

不過那隻九如是1996還1993的產品,看討論有人大井木川幾個月就掛,有時想想他還滿不錯的,一定要好好對待他^^
 