請問各路高手~~
抽水馬達直接自來水管的用戶該注意什麼事情? 我知道停水時要關掉馬達,避免抽空氣讓水表一直跑,馬達也會燒壞.... |
__________________ 混可愛在此~!阿貓退散..A大身體微恙,請各版版主多巡邏 ![]() 我是史版A大,錢的數量決定電腦的力量 ![]() 詢問硬體問題請主動告知電腦組態,若不知電腦組態請使用 CPU-Z、EVEREST工具軟體偵測相關資訊,如果是套裝電腦 (含筆電)請告知產品廠牌、型號資訊以供研判。 詢問軟體問題請詳細描述過程、錯誤訊息、並告知作業系統、 軟體版本等相關資訊,有好的問題才有正確的答案。 採購資訊產品寧願事先多做功課也不要事後懊悔!! |
|
|
|
送花文章: 1843,
|
|
向 a471 送花的會員:
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
註冊會員
|
水表=測量水的表,它對空氣是沒有反應的。
裝停水斷電器是有用的,只是故障率非常高。 裝一次進水水塔是最好的方法(利人又利己),如果沒地方安裝進水水塔, 可以考慮將進水馬達裝在最低點,這樣無水空轉的機率會降到最低。 進水馬達空轉是不會燒壞的,它第一個會出現狀況的是連接進水馬達的塑膠接頭和塑膠管(漏水) 至於a大的裝濾芯。個人非常不贊同 1:進水量會倍數的減少 2:不出一個星期就要清洗一次 3:經過過濾的水,拿去沖馬桶......... 4:有技術上的困難 對於a大的主題,個人有一個建議,就是抽取自來水的進水馬達要安裝在 1:聽的到聲音的地方(轉個不停的時候會知道)。 2:不怕水的地方(萬一無水空轉而導致漏水時) 個人的淺見,提供大家做一個參考 |
|
|
送花文章: 39,
|
|
有 2 位會員向 rsafew 送花:
|
|
|
#5 (permalink) | |
|
版區管理員
![]() ![]() ![]() |
引用:
|
|
|
|
送花文章: 1843,
|
|
向 a471 送花的會員:
|