2006-07-26, 09:31 AM | #1 |
長老會員
|
水電 - 請幫忙,雙切開關在OFF仍會亮
小弟上下樓梯的雙切開關,其中樓下的在OFF時仍會亮,但是,樓上的是正常,
請問是線接錯了嗎 |
送花文章: 8,
|
2006-07-26, 08:35 PM | #5 (permalink) |
註冊會員
|
如果您的房子當初是一位像E開頭人仕,這麼有良心照規定拉線的話,那麼可以參考下面我畫的圖,,
這是將開關拆下後,背面圖示(雙切),其中藍色電線應該是白色及紅色(電源)以外的色線 (可能是黑、黃.......)1和3的位置可以交叉或平行,不拘哪條一定接3或1,可以1接到3 (不同的開關喔,不要耍白目,自己接自己)這2條應該是由樓上到樓下,如果你的面板上只有一個開關, 那麼連接每個開關的線應該是三條,(樓下一紅,另外兩條相同,樓上兩條相同,另一條和這兩條不同色 ,且非白紅),如果不是,那恭禧您遇上...........,假設是,那就可以參考下圖囉(註:黃色框住部份是拆開後可以看見 的部份),以上是正規接法,由於有人還是可能會不按牌理,最好還是請會的人幫您(因為還有其他偷XX的方法 ,還有接法正確,但是施工時因為顏色不夠,做了他自己知道的記號施工,沒有用電錶量一下, 也可以拉一下請另一人看看才好,還是有短路的危險喔) 考慮ー下,拜了 |
送花文章: 434,
|
2006-07-26, 11:53 PM | #6 (permalink) |
論壇主管
|
ㄟˊ.....enjoy-R 大大不錯喔...
搞定 A大 之後又來幫這, 功夫不錯喔..... |
__________________ 不飛的不飛 ... 因為曾經端座在雲霄之上 ... 所以不飛 , 因為期待您能與不飛抬頭共列翱翔天昊 ... 所以更是不飛 ! 不飛不想飛 ... 畢竟殘破雙翼在苔階沾濕 ... 所以低頭 , 只好安靜地蹲在這練習 ... 學習要如何才能飛的更高更遠 ! 不飛不曾飛 ... 終於知道青澀期代表蒼狗 ... 所以情殤 , 一甲子的意境等於六十年的期盼的凝固 ... 所以就此棲巢 ! |
|
送花文章: 959,
|
2007-04-04, 03:11 PM | #12 (permalink) |
|
1. 正確的雙切開關的燈
應該是樓梯燈亮=>兩個開關燈全暗 樓梯燈不亮=>兩個開關燈全亮 配線就如樓上所示 2. 不正確的開關燈 無論何時全亮 配線是 電源線接在兩個開關的中間 就是樓上的圖寫著不能是紅白線的地方 原因是當初配線時 因為每個接線盒都一定會有電源線經過 圖一時方便 ps ....為空白 ........._________ pwr 紅 ________ ____/ _________ gnd 白 ________ \____ |.......sw1.............................sw2 .....| |....................................................| |___________ light ________________| |