2007-06-24, 03:44 AM | #1 |
管理員
|
水電 - 為什麼水塔的浮球開關會壞?
請問大家~~
為什麼水塔的浮球開關會壞?... |
__________________ 我是史版A大,錢的數量決定電腦的力量 我是給女孩修電腦長大的,經驗豐富技術過硬,就沒有我修不好的電腦 |
|
送花文章: 79393,
|
2007-06-24, 08:13 PM | #4 (permalink) |
管理員
|
我也不知道ㄝ,我講情況給你分析.............
我家所處的地點水壓應該算高的了,深夜時可以自動補充水塔的水位。昨天 水壓忽然降低,不知持續多久水塔的水用快光了才被我發現狀況異常,於是 開啟馬達的開關準備抽水補充,卻發現馬達不轉。於是自我檢測....馬達正常 軸心沒有卡住,電力正常,跑到頂樓拍打水塔卻沒聽到浮球掉下來的聲音, 之前有次拍打就掉下來了.....心想慘了得找人來修理了 今天早上叫修前老媽說她嘗試開啟馬達開關看看....沒想到馬達運轉了.... 那這倒底是啥原因導致抽水馬達沒動作咧? 1.電浮球開關壞?....事實證明沒阿 2.水浮球開關卡住?....不知道ㄝ,以前拍水塔聽到咚一聲難道不是 電浮球落下?是水浮球? 如果水浮球卡住擋住水塔進水口馬達會不轉嗎? |
送花文章: 79393,
|
2007-06-24, 09:36 PM | #7 (permalink) |
長老會員
|
水塔的問題的確很多,昔日在台居住時,經常在父親的帶領下,一齊爬上公寓樓頂去維修。在維修期間才知道,原來水塔中有那麼多的青苔、沈澱物和微生物,那是一個另外的世界,不過看來很噁心,原來這就是我們日常使用的水,真是難以置信。
現居海外,水塔幾乎絕跡,自來水可以生飲,從不需要煮沸消毒,不過,為了檢驗此地自來水的軟、硬度(硬水中含大量的礦物質),曾經把一整壺的水在達到沸點後,讓它持續的加熱達半小時後,結果,證實安大略湖(北美五大湖之一)的湖水礦物質過多(在壺內壁結成一層黃色的垢),這很容易導致腎結石的。後來到圖書館調閱資料,方知當地人們的對策。針對此弊病,為數不少的家庭,使用飲水過濾系統,它們可使飲用水達到軟水的範圍內,這倒很合乎衛生,使用千起來更安心。 水塔一定要作定期清潔工作,最好還加裝過濾系統(這也需定期保養),飲用起來才能保證身體健康。水塔骯髒最容易孳生細菌,如大腸桿菌超標,飲用後是會致命的。例如,不定期抽換濾蕊的飲水機,就是一個最佳的例子。 祝福大家身體健康,謝謝﹗ |
送花文章: 71895,
|
向 grc45 送花的會員:
|
KT88 (2007-06-24)
感謝您發表一篇好文章 |
2007-06-25, 12:33 AM | #8 (permalink) | |
管理員
|
引用:
之前也是這樣後來認識的水電行老闆叫我去扁水塔,直到聽到有咚~東西掉落的聲音 就OK了.....這一次扁它沒用......以為是電浮球開關壞了....看樣子應該是電浮球開關 的浮球沒有正常作動導致..... 那......這玩意兒電浮球開關怎麼那麼容易"卡住"咧..... 我不想每次都上頂樓對著水塔打木人樁..(聯想到200P飲料廣告)怕人家當我瘋子 還有阿~我發現....人家水塔的電浮球安裝位置在水塔本體上方的"側邊",也就是蓋子 的四周,我家這水塔是安裝在水塔蓋子上ㄝ.....是因為這樣才讓它常常卡彈嗎.. |
|
送花文章: 79393,
|
2007-06-25, 12:41 AM | #9 (permalink) | |
管理員
|
引用:
略有概念....就像節目講的... 自來水廠的水質有一定的範圍,除非是地下水體否則一般自來水對重金屬等都有嚴格 規範,用戶只需要針對自己的需求去購買相對應的設備解決自己所需即可....如... 有異味的....可以購買具有活性碳的過濾設備..... 水質硬的....可以購買軟水的設備.. 有雜質的....可以用RO設備 想生飲的....要買具有紫外線殺菌燈的來使水達到生飲標準 當然,先決條件是用戶得把家中的供水設備做一個清潔整哩,不然再乾淨 的自來水到髒水塔去也變髒了...... 讓我想起鄰居的"直銷濾水器"....不過是活性碳濾網+UV燈卻講的配美太空 站用的高科技設備一樣... |
|
送花文章: 79393,
|
向 a471 送花的會員:
|
grc45 (2007-06-25)
感謝您發表一篇好文章 |
2007-06-25, 06:46 AM | #10 (permalink) | |
註冊會員
|
引用:
(不過唯一的缺點是馬達打水次數會增加,但是往好處想,經常保持滿水位,可避免臨時停止,恰好水塔沒水的可能) 如果要完全避免電浮球卡住的困擾,最好的方法是和大樓水塔一樣,裝設液面控制器,(貴很多,而且幾乎沒有透天厝在裝),應該就可以省事一點,不過裝設液面控制器還得在水塔本身稍做加工,另外還需電源控制,有點麻煩,所以,萬一我建議的電浮球改位置及水線剪短之後又有故障,還是請A大在電浮球卡住時,把爬樓梯當做運動吧! |
|
送花文章: 434,
|
向 enjoy-R 送花的會員:
|
grc45 (2007-06-25)
感謝您發表一篇好文章 |
2007-06-25, 12:25 PM | #11 (permalink) | |
管理員
|
引用:
頂端的側邊,我家這建商用的水塔電浮球是在"蓋子上"...我就有在想會不會是水 浮球跟電浮球兩個"糾纏不清"..... 難不成要我改造水塔成E~水塔還微電腦控制水位高低、溫度等等.... |
|
送花文章: 79393,
|
2007-06-25, 10:13 PM | #13 (permalink) | |
註冊會員
|
引用:
水浮球在透天厝是必要的,除非您在樓下另設一只供抽水馬達使用的水塔,否則沒有水浮球的情形下,有可能造成自來水水壓上昇而滿出水塔的情況, A大家的情形看來是有點像是水浮球與電浮球過近,建議還是依我上述的~剪短吊掛浮球的水線,祝順利 PS:液面控制器雖然是電子基板,但接法也不致太難,價格整套材料費約1仟多.沒想像中那麼強,但好用....如真的想自行安裝...我是可以提供方法...不過實在不經濟,倒不如把馬達換成加壓馬達,那就可以不用電浮球..因此為了省錢省工強烈建議先剪線....不然自行在水塔開孔將2個浮球隔開,再說吧(開孔前請先再檢視水塔,有預留孔您沒看到的可能),也許再也沒困擾 |
|
送花文章: 434,
|