聊天 - 有關耗電量換算問題
有一台設備,輸入電壓AC 380V ∅3,以勾表量得150A
請問這台設備耗電量如何 |
__________________ 愛的時候,可以不公平;不愛了、分開了,總該公平了吧 重情重義重粉味 愛台愛鄉愛查某 |
|
送花文章: 3254,
|
2013-05-29, 09:08 PM | #2 (permalink) |
管理員
|
迪西沒記錯的話 ...
基本的電功率的公式 W=I×V 或 W=I×I×R 或 W=V×V÷R W=瓦特、I=電流、V=電壓、R=電阻 當知道電壓為 380V/150A 時,以 W=I×V 計算出 = 380V×150A=57000W=57kW 如果要換算程度電的話 就要以除以 1000/hr,所以 57000W÷1000/hr=57度電 也就是該裝置小時 57度電 ∅3 ?? 有些標示成 3ψ 代表交流三相電源 ... |
__________________ 在「專業主討論區」中的問題解決後,要記得按一下 按鈕喔, 這是一種禮貌動作。 一樣是在「專業主討論區」中發問,不管問題解決與否,都要回應別人的回答文喔。 不然搞 [斷頭文],只看不回應,下次被別人列入黑名單就不要怪人喔。 天線寶寶說再見啦~ ... 天線寶寶說再見啦~ 迪西:「再見~ 再見~」 『 Otaku Culture Party 』 關心您 ... |
|
送花文章: 37855,
|
向 getter 送花的會員:
|
superxboy (2013-05-30)
感謝您發表一篇好文章 |
2013-05-30, 06:30 PM | #3 (permalink) | |
管理版主
|
引用:
我後來有找到 P=1.732*U*I*功率因數 P=1.732*0.38*150*0.8=79kw 功率因數假設0.8 若不計功率因數,則P=99kw |
|
送花文章: 3254,
|
向 superxboy 送花的會員:
|
getter (2013-05-30)
感謝您發表一篇好文章 |
2013-05-30, 07:21 PM | #4 (permalink) |
管理員
|
嗯嗯 這應該是 AC 與 DC 的差異
AC 的話要考慮功率因數 ... DC 的話基本就如同迪西記憶中的 一般來說 DC 的功率因數等於 1,相較於 AC 裝置的計算也較為簡單 ... AC 的比較複雜,好像除了 superxboy 大找到的 ... 有些還要考慮是幾相電源、幾週。 若是這樣,一小時則要 79~99 度電 ... 這是工廠用的嗎 此帖於 2013-05-31 12:32 AM 被 getter 編輯. 原因: 修正文章部份的錯誤 |
送花文章: 37855,
|
2013-05-31, 09:54 AM | #7 (permalink) | |
長老會員
|
引用:
優點: 400Hz 比 60Hz 的交流波形凹凸不平較輕微許多 能源使用效率較高 相對穩定性高 尤其用在感應馬達上 缺點: 夕鋼片 銅導線材質要求 成本 製作技術高 運轉噪音大 使用IGBT晶體雖然可以有效 降低噪音 可是效率卻由大約95%降至83%左右 除非有變速上的須要 否則很不划算 (控制器成本+長時間浪費效率) 頻率越高 長距離輸送導線材質要求越高 否則損失會很大 這就像音響用銀線合金傳輸 高音 細節會較清楚的現象一樣 但是成本就.......~ 低頻 長距離輸送銅損大 可以超高壓輸送來解決 但高頻不是唯一導線的問題 設備干擾問題 也很難處理~~ |
|
送花文章: 97190,
|